• 新的空调冷媒标准,R410a将被禁用 - chinomango - ♂ (1442 bytes) () 07/01/2024 08:18:36
• 谢谢!现存原来老的空调系统还可用,但限期过后需加冷媒时还可以加老的冷媒吗? - Happy_Woman - ♀ (0 bytes) () 07/03/2024 12:51:08
• 我家的老爷AC用的是R22冷媒,早就被淘汰了,市面上还剩下的R22用完就没有了,只能把AC全部换掉,正式宣传如是说。但是 - 雾蒙蒙雨霏霏 - ♀ (358 bytes) () 07/11/2024 23:30:03
• 谢谢你! - Happy_Woman - ♀ (0 bytes) () 07/16/2024 21:12:02
• 替换R22的有好几种,较好的是R438A=MO99 - chinomango - ♂ (0 bytes) () 07/19/2024 15:13:54
• 据说每个空调大概要贵1k刀。。。 - Duckmaster - ♂ (0 bytes) () 07/07/2024 18:43:20
• 老的当然可以继续用,冷媒会越来越贵就是了 - chinomango - ♂ (0 bytes) () 07/19/2024 15:10:26
• 暖气维修记 - lhy - ♂ (4914 bytes) () 03/10/2023 19:37:16
• 网上的接线图,可以看到24V变压器,自然是交流了。这个变压器大概是3x3x3寸 - chinomango - ♂ (0 bytes) () 03/20/2023 17:23:33
• 空调一开就跳闸,怎么回事儿? - 无法弄 - ♀ (214 bytes) () 02/04/2023 23:11:56
• 那么不烧开水,还会不会跳闸?电热水器功率也很大的。如果不烧开水一样跳闸,那要检查circuit breaker了。 - 原上草2017 - ♂ (0 bytes) () 02/06/2023 08:38:07
• 暖气的温度达不到设定温度 - 于成龙 - ♂ (535 bytes) () 01/08/2023 11:53:17
• 燃烧间断有很多原因,例如各种保护;达不到设定温度是系统设计不良 - chinomango - ♂ (269 bytes) () 01/11/2023 10:33:04
• 多谢多谢, - 于成龙 - ♂ (580 bytes) () 01/12/2023 08:14:38
• 进气口噪音大?是什么样的噪音? - 880606 - ♂ (417 bytes) () 01/23/2023 21:23:17
• 多谢多谢,是进风量太大形成的,温控器的设定是auto,应该是风机转速的问题。 - 于成龙 - ♂ (0 bytes) () 01/28/2023 11:51:46
• 控制器有问题。照理温度没达到设定的数字,炉子的火会一直烧。有些炉子的火和风扇由thermostat 分开控制,那要检查这 - 原上草2017 - ♂ (112 bytes) () 01/24/2023 10:34:50
• 多谢多谢,看起来得找人检查一下了。 - 于成龙 - ♂ (0 bytes) () 01/28/2023 11:53:06
• 教请暖气问题 - 潇潇春风 - ♀ (396 bytes) () 11/19/2022 12:35:39
• 补充 - 潇潇春风 - ♀ (253 bytes) () 11/19/2022 12:48:46
• 3a fuse on the control board of the furnace? - borisg - ♂ (0 bytes) () 11/21/2022 08:20:18
• 谢谢高手賜教 - 潇潇春风 - ♀ (586 bytes) () 11/26/2022 17:01:57
• 你如果把旧的空调控温器的接线和你新接的连线都照照片。也许大家可以帮你。fuse烧掉最可能的是你接线有短路。 - hellotom - ♂ (57 bytes) () 11/27/2022 14:23:03
• 谢谢指导、先上一个thermostat 终端接线照片 - 潇潇春风 - ♀ (91 bytes) () 12/01/2022 14:23:23
• 再上一张furnace 里面的接线图。R接红对应墙上thermostat 红、y 接黄对应外面也是y、G接绿对应外面G - 潇潇春风 - ♀ (284 bytes) () 12/01/2022 14:39:37
• 接上面 - 潇潇春风 - ♀ (1283 bytes) () 12/01/2022 15:31:52
• 再补充一点 - 潇潇春风 - ♀ (934 bytes) () 12/01/2022 16:16:52
• 没看到你的老控温器的接线。不过一般用到的是红,黄,白,绿,蓝,橙。从墙里出来,分别连接在温控器对应的接线端子上。 - hellotom - ♂ (1952 bytes) () 12/02/2022 14:28:07
• 谢谢你热心指导 - 潇潇春风 - ♀ (195 bytes) () 12/03/2022 18:15:55
• 找到旧的空调温控器的接线照片了 - 潇潇春风 - ♀ (91 bytes) () 12/02/2022 10:23:28
• 现在接线照片 - 潇潇春风 - ♀ (91 bytes) () 12/02/2022 12:33:28
• Finance 内的接线照片 - 潇潇春风 - ♀ (91 bytes) () 12/02/2022 12:36:09
• 貼上旧的接线照片 - 潇潇春风 - ♀ (91 bytes) () 12/02/2022 12:49:57
• 现在接线照片三張 - 潇潇春风 - ♀ (106 bytes) () 12/02/2022 12:53:39
• 第二张现在furnace 内部接线照片 - 潇潇春风 - ♀ (109 bytes) () 12/02/2022 12:56:49
• 第三张furnace 内部接线照片、显示两根橙线、黄线、白线分别绞合 - 潇潇春风 - ♀ (91 bytes) () 12/02/2022 13:00:51
• 请教为什么以前貼的照片不能保留 - 潇潇春风 - ♀ (282 bytes) () 12/02/2022 13:10:41
• 看不到你贴的照片。你可以编辑你的帖子,点击图片,然后连接到你iPad相册里的照片就应该可以了。不能copy/paste - hellotom - ♂ (0 bytes) () 12/02/2022 13:28:37
• 再试上传相片 - 潇潇春风 - ♀ (81 bytes) () 12/04/2022 07:30:30
• 照片说明 - 潇潇春风 - ♀ (344 bytes) () 12/04/2022 08:15:17
• Furnace 里面的接线相片 - 潇潇春风 - ♀ (81 bytes) () 12/04/2022 08:20:48
• 请教:30多年的老空调今年好像不如以前凉。氟利昂早就不生产了,怎么办?换空调机? - musicbeginner - ♂ (0 bytes) () 08/19/2022 17:24:19
• 必须换。新空调的制冷效率比三十年前至少高二倍。电费能省2/3 - fuz - ♂ (0 bytes) () 08/19/2022 18:10:45
• 谢谢。那就叫人来检查一下,如果要换也只好换了。 - musicbeginner - ♂ (0 bytes) () 08/19/2022 18:57:32
• 今年夏天快过去了,暂时不换。也许明年空调机、人工、安装费会下跌。还有保修期……… - fuz - ♂ (0 bytes) () 08/20/2022 05:07:19
• 不如以前凉,设低点就是了 - chinomango - ♂ (0 bytes) () 08/20/2022 20:29:55
• 好像?测过空调出风口的温度?设定的温度是多少? - hellotom - ♂ (1787 bytes) () 08/21/2022 08:02:00
• R-22 按EPA 规定已经不生产了。 但回收的还有。墨西哥还在生产。 总之,花钱,还是买的到的。 - PrimeryColor - ♀ (0 bytes) () 08/22/2022 09:10:42
• 也有代用的 - chinomango - ♂ (0 bytes) () 08/28/2022 10:10:38
• 湾区加冷媒 - chinomango - ♂ (359424 bytes) () 07/11/2022 21:44:28
• 求助, 家里的暖气不工作 - shiyishiwc - ♀ (431 bytes) () 11/13/2021 21:39:42
• show me a photo. - borisg - ♂ (0 bytes) () 11/14/2021 01:15:44
• 图片已加上了 - shiyishiwc - ♀ (0 bytes) () 11/14/2021 07:34:46
• 拔下管子,对管口用力吹口气便知堵没堵。千万别吸啊!在外口,用吸尘器抽,或用通下水道的蛇形管拉 - fuz - ♂ (0 bytes) () 11/14/2021 06:06:59
• 谢谢大家,把布邦在蛇形管上,又清了一次exhaust pipe,居然清出一只小鸟,现在正常工作了 - shiyishiwc - ♀ (0 bytes) () 11/14/2021 10:36:17
• 最好的窗式空调,似乎split没啥吸引力了? - chinomango - ♂ (988 bytes) () 08/18/2021 21:13:44
• 更新一下老贴。来估值(换暖气)的人居然测出是transformer坏了,立即换了这个部件,风扇,空调都正常了。他只要了$100。 - AnnYuan - ♀ (0 bytes) () 07/14/2021 04:41:37
• 谢谢更新!上个帖,你给了个链接,风扇不停,于10 种情况有关,其中有transformer 吗? - lawattaction - ♀ (0 bytes) () 07/14/2021 11:16:47
• 好像没有。老实说我没有看完,看的太累了。 - AnnYuan - ♀ (0 bytes) () 07/14/2021 14:41:41
• 问题是什么原因让变压器烧了? - PrimeryColor - ♀ (0 bytes) () 07/14/2021 17:11:17
• 不是这个原因,继电器粘住,他翘了一下而已 - chinomango - ♂ (246 bytes) () 07/16/2021 19:34:29
• Commonly Open 敲几下就好了 - slow_quick - ♂ (119 bytes) () 07/17/2021 14:41:14
• 换了transformer才一个星期,老问题又来了。电话他,他说可能circle board有问题,换暖气空调算了。 - AnnYuan - ♀ (0 bytes) () 07/20/2021 10:06:29
• 找你男人修,你要在湾区我给你修 - chinomango - ♂ (0 bytes) () 07/30/2021 20:57:12
• 昨天出去12天后回家发现管楼上的空调的风扇不会停转了,即使室内温度已经低于设定的温度 - AnnYuan - ♀ (583 bytes) () 07/08/2021 12:28:35
• 设到Off, 能停止么? - fuz - ♂ (0 bytes) () 07/08/2021 16:23:28
• Fan only have auto and on , no off. - AnnYuan - ♀ (0 bytes) () 07/09/2021 02:33:57
• system 放到off , 风扇还是转。 - AnnYuan - ♀ (276 bytes) () 07/09/2021 06:01:09
• power off HVAC, wait a few minutes, power on. - fuz - ♂ (260 bytes) () 07/09/2021 08:33:58
• 谢谢! power off then on 没有用,你转的文章很好,LG不愿意再试了,我们准备换furnace,老的已经有25+ - AnnYuan - ♀ (0 bytes) () 07/10/2021 13:35:10
• nothing to do with the controller - fuz - ♂ (0 bytes) () 07/09/2021 08:41:14
• 换thermostat 上的电池,不行,再换新的thermostat。 - lawattaction - ♀ (0 bytes) () 07/08/2021 23:52:54
• take out battery or take off thermostat it should stop, otherwis - borisg - ♂ (0 bytes) () 07/09/2021 05:19:59
• otherwise? - AnnYuan - ♀ (276 bytes) () 07/09/2021 06:03:38
• 刚刚换上新电池,还是一样转。 - AnnYuan - ♀ (276 bytes) () 07/09/2021 06:02:58
• 换thermostat吧! - lawattaction - ♀ (0 bytes) () 07/09/2021 06:07:30
• 昨天online order 了 一个 nest thermostat,还不一定是这个原因。 - AnnYuan - ♀ (276 bytes) () 07/09/2021 07:30:18
• 油管上一个视频https://youtu.be/xNe-UxD4Egg, 等LG有空来排查一下。 - AnnYuan - ♀ (0 bytes) () 07/09/2021 07:32:13
• 叫AC修理公司来查看下, 可能外面compressor上有啥元件失灵. - wszgr - ♀ (0 bytes) () 07/12/2021 06:05:20
• 继电器触点粘住了 - chinomango - ♂ (0 bytes) () 07/13/2021 21:32:55
• 更新一下。来估值(换暖气)的人居然测出是transformer坏了,立即换了这个部件,要了$100。 - AnnYuan - ♀ (0 bytes) () 07/14/2021 04:38:03
• 谢谢更新。变压器坏的话温控器应当不工作,不过100刀很便宜了。 - chinomango - ♂ (0 bytes) () 07/14/2021 20:50:24
• 美国2025年开始生产的制冷设备要求GWP值在750以下,因此R410aR134a都被排除。 - chinomango - ♂ (665 bytes) () 06/24/2021 22:02:53
• 加州民宅2023年,全国的工业和超市应用要求2022年GWP150以内 - chinomango - ♂ (0 bytes) () 06/25/2021 15:23:56
• 汇报一下前几天暖气的问题,并请教费用问题 - lao_liu - ♂ (582 bytes) () 12/15/2020 20:09:36
• 你这个我的关系户给我的价钱是不到3000。。。 - borisg - ♂ (0 bytes) () 12/15/2020 20:18:21
• 没有关系户。那么市价应该是多少钱? - lao_liu - ♂ (0 bytes) () 12/15/2020 20:22:48
• 我这儿再便宜也帮不了你啊。找熟人问问,各村都有自己的高招。。 - borisg - ♂ (0 bytes) () 12/15/2020 20:35:01
• 不到3000?同样型号吗? - chinomango - ♂ (0 bytes) () 06/09/2021 20:22:26
• 你确认看到了heater exchanger crack了吗?你再仔细检查检查。 - hellotom - ♂ (2047 bytes) () 12/16/2020 04:48:15
• 你这个要求太高了,估计楼主做不来。 - borisg - ♂ (0 bytes) () 12/16/2020 06:27:45
• 他这个炉子EXCHANGER CRACK可能是功率太大RUN SHORT CYCLES。 所以需要注意换的时候是否换一个功率小一 - borisg - ♂ (0 bytes) () 12/16/2020 06:34:25
• 谢谢你。我自己干不了。我的房子3000sf。您给看看,他推荐的furnace功率是否合适? - lao_liu - ♂ (0 bytes) () 12/16/2020 11:40:35
• 谢谢你,非常详细。可惜我不汗滴。我确实看到了裂痕,而且不小,所以决定换新的 - lao_liu - ♂ (0 bytes) () 12/16/2020 11:38:15
• 你肯定配上大灰狼了。也许穿了其他颜色的衣服。 多找几个报价。 - PrimeryColor - ♀ (0 bytes) () 12/16/2020 12:41:37
• 你这个面积 应该考虑两个加热炉了 - 一辈子梦不断 - ♂ (320 bytes) () 12/16/2020 13:26:19
• 保证空调蒸发器他们也含在里面,看报价里有 - 一辈子梦不断 - ♂ (0 bytes) () 12/16/2020 13:28:48
• 没有,别误导 - chinomango - ♂ (0 bytes) () 06/09/2021 20:16:55
• 去Costco问问 - 贴心她妈 - ♀ (0 bytes) () 12/17/2020 19:29:02
• 修,不如多花些钱换新。。 - pickshell - ♀ (309 bytes) () 12/23/2020 11:48:36
• 牌子还行,你住哪里,坏的是啥牌子?热交换器保修比较久你查一下? - chinomango - ♂ (0 bytes) () 06/09/2021 20:21:37
• 请教暖气问题,先谢谢您各位 - lao_liu - ♂ (626 bytes) () 12/10/2020 07:32:45
• 牌子,型号,最好就是拍些相关部分的照片,这样容易得到回答。 - 原上草2017 - ♂ (0 bytes) () 12/10/2020 07:44:16
• 谢谢,照片见内 - lao_liu - ♂ (292 bytes) () 12/10/2020 11:26:27
• the board is not very expensive, 100 dollars. But the exchanger - borisg - ♂ (47 bytes) () 12/10/2020 14:57:13
• 新的 Controller Board, 新的要接近$400, 如果把这块板的 part number 拍出来,更容易查到价格。 - 原上草2017 - ♂ (819 bytes) () 12/10/2020 15:41:52
• 这里有张是$200的,如果要购买,记得看清楚part number 对不对。 - 原上草2017 - ♂ (992 bytes) () 12/10/2020 16:11:46
• 如果是我家,会首先查一下连接温控器的那五根线(在左边中间) - fuz - ♂ (0 bytes) () 12/10/2020 15:56:30
• 电路板温控都可以自己换很容易,热交换器既然在保修期赶紧联系啊 - chinomango - ♂ (0 bytes) () 06/09/2021 20:24:58
• 可以先将控制板上所有的接插头都重新拔下再插上试试看。 - QYZ - ♂ (0 bytes) () 12/10/2020 12:10:03
• 如果不行,用电烙铁把各个焊点焊一下 - smallCrab - ♂ (0 bytes) () 12/11/2020 18:58:36
• 谢谢各位。我再和公司联系一下。 - lao_liu - ♂ (0 bytes) () 12/10/2020 19:05:30
• Control board 可以自己换。我换过。不难。Heat exchanger 换起来比较麻烦。 - iceking - ♂ (119 bytes) () 12/12/2020 19:07:20
• 自己买的热交换器?什么都可以DIY,看你自己了 - chinomango - ♂ (50 bytes) () 12/15/2020 20:35:12
• 请教大家如果过滤网放反了会导致暖气炉不工作吗? - 榕榕 - ♀ (0 bytes) () 11/14/2020 10:10:00
• 不会 - fuz - ♂ (0 bytes) () 11/14/2020 12:57:44
• 好像主要是有一层金属丝网,防止过滤纸被吸进风机 - slow_quick - ♂ (0 bytes) () 11/16/2020 15:53:11
• 请问室外冷风会通过中央空调出口进入室内吗?谢谢 - mm6799 - ♀ (0 bytes) () 11/11/2020 07:56:47
• 普通的空调出口不联室外。只要房子没有漏风, 就不会出现你说的状况。 现代空调也许有换气功能的除外。 - PrimeryColor - ♀ (0 bytes) () 11/11/2020 08:42:20
• 不会 - Shanghaigirl98 - ♀ (0 bytes) () 11/25/2020 07:47:07
• 空调问题 - ShaoShao - ♀ (206 bytes) () 08/10/2020 02:45:55
• 语焉不详,谁能提出什么见解。 - borisg - ♂ (0 bytes) () 08/10/2020 05:21:56
• 有些人问问题就是这样,相当于问:朋友病了,怎么治? - 原上草2017 - ♂ (0 bytes) () 08/10/2020 07:34:22
• 找builder啊,新房有保修的 - fuz - ♂ (0 bytes) () 08/10/2020 10:09:51
• 是有保险 但是每次要交原料费 几百制冷剂 费用 问题不能彻底解决 没完没了 - ShaoShao - ♀ (111 bytes) () 08/10/2020 10:40:23
• 你生的孩子会比你聪明100倍 - chinomango - ♂ (0 bytes) () 08/24/2020 13:46:59
• 请教大家,楼下空调启动后墙里不时有声音,好像是管子碰到墙,楼上空调没这问题,怎么办呢? - 资深海豚 - ♀ (0 bytes) () 06/28/2020 22:34:14
• 可能误觉? 最大燥音是哪风机传出来的, 你把风机的燥音降下来先。 - 小饭粒 - ♂ (84 bytes) () 06/29/2020 18:32:42
• 谢谢您的答复。没有,不是每次都有,下午和晚上气温高的才有,不是金属碰撞的声音。 - 资深海豚 - ♀ (0 bytes) () 06/29/2020 21:06:57
• 是什么管道? 或热涨冷缩, 或漏。都有可能。 - PrimeryColor - ♀ (0 bytes) () 06/30/2020 07:58:07
• 是墙壁里的管子,听着像管子碰到木头。我猜是热胀冷缩,但是除了拆墙不知道怎么办。 - 资深海豚 - ♀ (0 bytes) () 06/30/2020 10:52:02
• 什么式的空调? - pickshell - ♀ (0 bytes) () 07/02/2020 13:12:36
• 中央空调,用电的。 - 资深海豚 - ♀ (0 bytes) () 07/02/2020 17:30:00
• 空调管通常是悬挂有自由空间的,似乎是缺了个卡子。 - chinomango - ♂ (0 bytes) () 07/06/2020 21:56:06
• 暖气的马达不会停了,终日转,早晚得烧掉。有时人去手动关一下。 - gu.qi - ♂ (201 bytes) () 01/19/2020 16:56:54
• 必须修理,避免危险 - chinomango - ♂ (0 bytes) () 01/19/2020 19:50:37
• 通常就控制風扇的延遲開關卡殼了 - 松涛孤雁 - ♂ (458 bytes) () 01/20/2020 02:47:31
• 谢。还得好好学习 - gu.qi - ♂ (0 bytes) () 01/20/2020 13:15:53
• 换个新的 thermostat 很容易,也花不了几个钱。 - 原上草2017 - ♂ (0 bytes) () 01/20/2020 13:41:11
• 换了。还是这样。修理的人说是零件坏了 - gu.qi - ♂ (0 bytes) () 01/21/2020 10:15:57
• 那么你手动关,在那里关的? - 原上草2017 - ♂ (0 bytes) () 01/21/2020 11:13:28
• 拉電閘,主板或機器旁邊的電閘 - 松涛孤雁 - ♂ (111 bytes) () 01/21/2020 11:43:11
• 对,在楼下機器旁 - gu.qi - ♂ (0 bytes) () 01/21/2020 12:20:05
• 就是说,把机器的电源完全关掉?如果是这样,只能检查机器内部的零件了。看机器内部的接线图吧。 - 原上草2017 - ♂ (0 bytes) () 01/21/2020 13:57:25
• 油管上有很專業詳細的排查視頻 - 松涛孤雁 - ♂ (298 bytes) () 01/21/2020 15:27:47
• 请教,家里30多年老的烧气的暖气,今年冬天用气比去年冬天几乎翻倍,今冬气温还很高。会是什么问题? - 二泉映月09 - ♂ (0 bytes) () 01/10/2020 13:40:38
• 30多年,也该换了~ - pickshell - ♀ (0 bytes) () 01/10/2020 14:10:00
• 1)人为问题, 2)需保养或维修,前者不可控,后者要花钱,手艺人除外。 - Oneshotkill - ♂ (0 bytes) () 01/10/2020 14:46:21
• 谢谢上面两位解答。我网上查了,这是Gas Furnace efficiency drop. 30年老的Furnace的effic - 二泉映月09 - ♂ (0 bytes) () 01/10/2020 17:28:50
• 涨价了。找出去年帐单,比比用了多少气 - fuz - ♂ (0 bytes) () 01/10/2020 19:07:00
• 才一年功夫,Gas Furnace efficiency drop不可能会令效率降到那么低。楼上的网友说的对,先检查煤气的价格。 - 原上草2017 - ♂ (86 bytes) () 01/11/2020 09:13:47
• 去看账单,是用气翻几倍还是用钱翻几倍? - 味苦 - ♂ (0 bytes) () 01/11/2020 12:19:21
• 谢谢上面各位解答。用气量比去年同期增加约70%. - 二泉映月09 - ♂ (0 bytes) () 01/12/2020 18:46:08
• 新品效率至少高一半,你不换是亏钱的 - chinomango - ♂ (0 bytes) () 01/19/2020 15:59:34
• 请教:家里hot water tank 火灭了,打第一下时能看到明火,但就是点不着,请问可能是什么问题? - 28年华 - ♀ (0 bytes) () 01/09/2020 21:42:05
• 1)点火程序不正确, 2)存在多种物理故障 - Oneshotkill - ♂ (0 bytes) () 01/10/2020 09:31:50
• 曾经遇到这种情况,尝试了不少方法,最后还是买了Honeywell gas valve, 换掉后就好了。 - hellotom - ♂ (625 bytes) () 01/10/2020 10:36:04
• 多谢二位!早上起来修好啦! - 28年华 - ♀ (0 bytes) () 01/10/2020 14:32:01
• 你是否该反馈一下? - chinomango - ♂ (0 bytes) () 01/19/2020 16:00:30
• 湾区有装地热的吗造价多少哪家公司装? - chinomango - ♂ (0 bytes) () 10/04/2019 14:02:15
• 说说空调抽空 - chinomango - ♂ (1464 bytes) () 09/08/2019 08:39:55
• 我是抽完真空等2小时看负压仍保持后先充冷媒再拔软管,这样会损失少量冷媒 但不会有空气进去 - 徒劳 - ♂ (0 bytes) () 09/08/2019 16:37:12
• 负压2小时内由多少变到多少?或者10分钟/2小时会升多少? - chinomango - ♂ (0 bytes) () 09/08/2019 18:11:39
• 没有变化 - 徒劳 - ♂ (0 bytes) () 09/09/2019 12:53:50
• 你用哪种micron gauge?关泵后2分钟内也无变化? - chinomango - ♂ (68 bytes) () 09/11/2019 11:36:31
• 空调问题求教 - wenli - ♀ (299 bytes) () 07/18/2019 06:25:41
• 你没有license也动不了。每个H&C公司都只用1个牌子(厂家在一个地区只给1个distributor)另找人估价吧 - 味苦 - ♂ (0 bytes) () 07/18/2019 07:53:27
• 不是的,许多大厂都用OEM例如ADP,许多大厂的多年前也都出过问题 - chinomango - ♂ (97 bytes) () 07/19/2019 16:40:21
• 你得知道如何保證冷卻劑不外洩。DlY不是想D就D,還是找人吧 - 松涛孤雁 - ♂ (0 bytes) () 07/20/2019 16:52:26
• 不是非得要求相同牌子 - lazymonkey - ♂ (414 bytes) () 08/01/2019 18:39:06
• 换蒸发器要相同的容量和结构,要焊接,抽真空和加冷媒。DIY 有些难。 - 蕉雨 - ♂ (0 bytes) () 08/18/2019 23:17:25
• 400CFM per ton如何来的,懂行的解释一下? - chinomango - ♂ (0 bytes) () 07/16/2019 15:20:35
• 从二个方面的因素得来 - 上海大男人 - ♂ (473 bytes) () 07/17/2019 03:45:10
• Carrier用350,你说的这些我倒也知道,温湿度的综合考虑,可具体的我没看懂 - chinomango - ♂ (0 bytes) () 07/17/2019 15:48:35
• 居然还要研究1+1=? 你照350就够了,越小制冷时间越长+噪音越低,超过400最好用jet - 味苦 - ♂ (0 bytes) () 07/17/2019 14:35:52
• 什么是jet? 因为看到有200cfm的系统所以想多知道一些 - chinomango - ♂ (0 bytes) () 07/17/2019 15:43:01
• 其实我想知道HVAC管径可以缩小到多少如何缩小 - chinomango - ♂ (0 bytes) () 07/17/2019 15:50:03
• 问个有点深度的问题:如何确定压缩机/风扇电容的值? - chinomango - ♂ (257 bytes) () 06/14/2019 22:14:01
• 觉得这是把简单的问题复杂化了。查机器的型号就能知道电容的容量,一般也就两种。 - 易木 - ♂ (0 bytes) () 06/15/2019 09:21:32
• 没查到,例如R22的Carrier 4ton Seer13。大容量由15uf到60uf以5u增量,小容量5/7.5u两种。 - chinomango - ♂ (0 bytes) () 06/17/2019 10:20:47
• 修好了,carrier 3/4 ton 13seer的都是45+5 - chinomango - ♂ (0 bytes) () 06/24/2019 21:49:35
• 急问: 空调控制板换电池后,空调不制冷,是什么原因?谢谢! - niangmi - ♀ (0 bytes) () 05/01/2019 09:06:17
• 啥型号的?最好上个片,看看屏显 - fuz - ♂ (0 bytes) () 05/01/2019 10:14:38
• copland. will take picture - niangmi - ♀ (0 bytes) () 05/01/2019 10:22:27
• 求助:家里暖气 怪音 - yyknew - ♂ (327 bytes) () 01/19/2019 06:50:06
• 和空调佬干了一架 - MoonRiverMe - ♂ (1541 bytes) () 01/09/2019 12:28:42
• 高手就是这么练成的 - fuz - ♂ (0 bytes) () 01/09/2019 18:55:53
• 有两种不同的heat pump, 连接thermostat方法也不同,你可以上传安装图, 我可以给你支个招。 - lazymonkey - ♂ (0 bytes) () 02/06/2019 10:25:15
• 也许有意的 - chinomango - ♂ (0 bytes) () 02/17/2019 16:51:57
• 空调坏了,怎么办? - DoubleDelight - ♀ (685 bytes) () 09/11/2018 08:32:14
• R401A没R22冷,代替的都没弗里昂冷 - 味苦 - ♂ (0 bytes) () 09/11/2018 20:27:58
• 这样啊,但听说R22到2020就phase out了,想着是否索性换了。 - DoubleDelight - ♀ (0 bytes) () 09/12/2018 07:51:34
• 这里有两个问题。 1。 r22 phrasing out, 是指美国不生产新的, 但还有回收的和以前生产的可合法使用。 2。 - PrimeryColor - ♀ (202 bytes) () 09/12/2018 12:27:14
• 谢谢解答!主要是修理的话跟换个新的大概差$ 1500,考虑到机器近15年了,目前比较倾向于换个新的。 - DoubleDelight - ♀ (0 bytes) () 09/12/2018 21:20:39
• 全换了吧,新的效率高,省电。以后R22越来越贵 - fuz - ♂ (0 bytes) () 09/11/2018 20:50:03
• 好的,谢谢建议! - DoubleDelight - ♀ (0 bytes) () 09/12/2018 07:46:35
• 多少年旧, 什么品牌。 有证据显示压缩机坏了? 这个市场忽悠太多。 - PrimeryColor - ♀ (0 bytes) () 09/12/2018 12:31:25
• 有可能只是启动电容器坏了,可以网购 - fuz - ♂ (0 bytes) () 09/12/2018 20:43:43
• 谢谢提醒!我远程管理,只好找两家来诊断,都说是压缩机坏了,希望是真的。 - DoubleDelight - ♀ (0 bytes) () 09/12/2018 21:15:06
• 换电容没法算钱呵,不值车费。 - chinomango - ♂ (0 bytes) () 06/24/2019 21:50:55
• 请教妙坛高手们:急!空调突然不制冷了,但有风,怎么回事?坏了吗?这么热的天,要命了 - 开始新的一天 - ♀ (0 bytes) () 08/18/2018 15:25:47
• 有风不制冷不就是坏了嘛,黄页/报纸打电话找师傅查修。 - Oneshotkill - ♂ (0 bytes) () 08/18/2018 15:34:31
• 空调有吹风挡,制冷挡,先看按对键了没? - pickshell - ♀ (0 bytes) () 08/18/2018 17:23:01
• 先看室外机转不转,如果不,风是从furnace吹的。这样可能只是室外机的电源没有开,检查breaker. 今年我两次遇到这问题, - 房崇 - ♂ (0 bytes) () 08/18/2018 21:48:19
• what they do - Omega123 - ♂ (157 bytes) () 08/19/2018 06:31:42
• 碰到这种情况第一件事就是先把电容换了。不行再说。 - 喜欢折腾 - ♂ (0 bytes) () 08/19/2018 21:40:31
• 换中央空调 - putaoyuan - ♀ (1104 bytes) () 06/04/2018 18:22:37
• 换,旧空调SEER在6-11,新的在16-19,而且声音小。牌子不重要,保修重要,要十年的。如铜管,不用换。 - fuz - ♂ (0 bytes) () 06/04/2018 19:50:48
• Costco 美国公司换的,有一些 Costco Rebate 算下来11000$,我也是两个空调系统,你让Costco 股一下 - tax2 - ♀ (56 bytes) () 06/06/2018 19:06:56
• TRANE, CARRIER比Lennox好 - chinomango - ♂ (0 bytes) () 07/05/2019 14:09:10
• 空调换好了 但是又有新问题来了 - babybob - (251 bytes) () 05/31/2018 20:58:48
• 1. 相差12度是怎么测的? 2. 一般要差17-20度的依据是什么? - ZuoLuo - ♂ (0 bytes) () 06/01/2018 05:24:59
• 是灌410A 的人测的我们在旁边看见的。 17-20度是在网上查到的 - babybob - (0 bytes) () 06/01/2018 07:06:14
• 1. 正确的作法是测low side的压力,看看是不是对应温度下的饱和蒸汽压。这个温度是指蒸发器附近的温度。2. 17-20度是 - ZuoLuo - ♂ (0 bytes) () 06/01/2018 07:25:16
• 2. 相差17-20度是没有道理的。 - ZuoLuo - ♂ (0 bytes) () 06/01/2018 07:27:11
• 是这样的啊 也就是说17-20度不是说的这两个管子的温差 谢谢! - babybob - (0 bytes) () 06/01/2018 12:29:09
• 所讲的17度温差大概是这个意思 - 上海大男人 - ♂ (395 bytes) () 06/01/2018 17:29:48
• 非常感谢!就是担心加的冷媒量不够 使制冷效果不好 - babybob - (0 bytes) () 06/02/2018 09:56:25
• 出风口 进风口 相差只有八,九度 是说明冷媒量不够吗? - babybob - (0 bytes) () 06/02/2018 09:59:08
• 不是,看出风口与主机距离,管道保温层,鼓风机功率等。新款空调多为缓风设计,温差没有那么大,舒适度好 - fuz - ♂ (0 bytes) () 06/03/2018 11:24:23
• 非常感谢!因为刚刚换了A coil 担心给加的冷媒量不够 影响制冷效果 但又不懂 所以上这请教大家 多谢大家的解疑 - babybob - (0 bytes) () 06/03/2018 13:08:56
• 请教妙家各位,家里HVAC已经19年,冬天热气没问题,就是夏天空调年年有问题加氟利昂一类的小修不断。 - 好歹念过书 - ♂ (355 bytes) () 05/19/2018 05:29:34
• 您有几个选择 - 上海大男人 - ♂ (618 bytes) () 05/19/2018 08:28:24
• 忙了一上午,谢谢您。要住几年的,看来一定要换新的了,年年维修,不如狠心换个新的。 - 好歹念过书 - ♂ (0 bytes) () 05/19/2018 12:14:39
• 多大?看原来的。单换AC?可以(要换室外的unit+加上室内的coil)。换不换?换,3T的大约$3-4k - 味苦 - ♂ (278 bytes) () 05/19/2018 09:52:07
• 谢谢,记住3T了。 - 好歹念过书 - ♂ (0 bytes) () 05/19/2018 12:16:55
• 最好全换,新糸统节能噪音小,每年运行费用至少省1/3。将来如果卖房子,也是卖点 - fuz - ♂ (0 bytes) () 05/19/2018 19:47:00
• 谢谢您。让人好好检查一下,看看估价,哪个好。 - 好歹念过书 - ♂ (0 bytes) () 05/20/2018 12:18:31
• 全换为好,时间到了 - chinomango - ♂ (0 bytes) () 05/23/2018 12:12:05
• 修空调 - babybob - (145 bytes) () 05/14/2018 09:50:37
• 全新的多少钱? - Baritoner - ♂ (0 bytes) () 05/14/2018 10:59:37
• 不知道呢 这是修空调的公司给报的价 不知合不合理 - babybob - (0 bytes) () 05/14/2018 11:08:07
• 几吨?多少SEER? - 味苦 - ♂ (0 bytes) () 05/14/2018 14:10:08
• 2吨的 不知道seer 多少?谢谢! - babybob - (0 bytes) () 05/15/2018 07:28:16
• 刚查了查13acx 是seer 13吗? - babybob - (0 bytes) () 05/15/2018 07:40:59
• coil不过$2-300,再找第2家估吧 - 味苦 - ♂ (0 bytes) () 05/15/2018 08:43:10
• +1.这个材料成本大概是500. - chinomango - ♂ (0 bytes) () 05/15/2018 11:38:38
• 如果超过10年了,换新的。多花点钱,电费省了 - fuz - ♂ (0 bytes) () 05/15/2018 08:50:54
• 13SEER肯定不止10年了 - 味苦 - ♂ (0 bytes) () 05/15/2018 09:46:57
• 不到十年 2010年的房子 - babybob - (0 bytes) () 05/15/2018 10:39:20
• 装了不到10年,但是也可能是好几年前的旧型号。 - 原上草2017 - ♂ (0 bytes) () 05/15/2018 19:23:36
• 明白了 谢谢 - babybob - (0 bytes) () 05/16/2018 11:37:47
• 又找了好几家都差不多价格:( 今天再找人估估换全新的多少钱 再做决定吧 - babybob - (0 bytes) () 05/17/2018 10:46:05
• lennox cx35-36b-6f 3 ton 可以换到2 吨的上面吗? - babybob - (172 bytes) () 05/22/2018 07:59:32
• 换锅炉问题 - bei22000 - ♀ (517 bytes) () 03/13/2018 06:40:20
• Hotwater boiler ?不容易坏的,39年都没事。至于省多少煤气,自己去做homework。 - 味苦 - ♂ (262 bytes) () 03/13/2018 10:23:29
• 我们就是不到20年有点毛病就被建议换了。homeport 买的,他们“合同”的地方给换的。肯定没1万,用呢你现在的容积去问问就知 - bigsharkbig - (0 bytes) () 03/13/2018 13:50:13
• 你搞混成炮仗炉了,lz问的是暖气(水暖) - 味苦 - ♂ (0 bytes) () 03/13/2018 14:03:11
• 到底是什么锅炉?气,水,油?你要是真的不懂,请上个片 - fuz - ♂ (0 bytes) () 03/13/2018 17:56:50
• 请教暖气炉不吹风问题 多谢! - hhhh - ♀ (1001 bytes) () 01/09/2018 18:16:23
• 4h姐,换炉子得需要几天,家里好几天没暖气。新炉子高效安静,但是也出毛病。如果换零件一两天就可以了。 - Hannah2006 - ♀ (0 bytes) () 01/09/2018 18:32:41
• 我先换零件吧 刚刚约了 明天白天过来 新炉子该坏一样坏 - hhhh - ♀ (142 bytes) () 01/09/2018 18:56:35
• 是的,我也换过差不多这个价。 - Hannah2006 - ♀ (0 bytes) () 01/09/2018 19:07:13
• 此言差矣,若换新炉子壹千元可保修十年,换个风扇500只保修一冬天。换新炉子也只需约2-3小时 - obamacome - (364 bytes) () 01/09/2018 19:37:48
• 蒸汽/水暖系统,是gas还是oil, 炉子价钱差很多。 - jck66 - ♀ (0 bytes) () 01/10/2018 07:24:20
• 问了 得4000-5000 先修吧 - hhhh - ♀ (0 bytes) () 01/10/2018 12:03:35
• 30年的炉子,已经超龄一倍了。 - Baritoner - ♂ (0 bytes) () 01/10/2018 06:46:01
• 是不是30年我也不知道 炉子有个地方在99年那打勾 说清理了 - hhhh - ♀ (0 bytes) () 01/10/2018 11:20:26
• 30年的炉子根本不值得修,修的钱是白花。换个新的,节能许多,钱就省回来了,可能政府还有补贴。 - 房崇 - ♂ (0 bytes) () 01/10/2018 08:30:04
• 群里问了 政府补贴500元去年年底刚停 - hhhh - ♀ (137 bytes) () 01/10/2018 11:24:22
• 很好奇是什么牌子的。当年 - kittencats - ♀ (68 bytes) () 01/12/2018 16:37:51