说说空调抽空

本帖于 2019-09-08 08:47:41 时间, 由普通用户 chinomango 编辑

老闫的一个帖子说过抽整夜,三次抽空也有许多人知道,就是每次加氮气再抽空可以除湿气。除湿的要求,是因为R410a用的POE油吸湿酸化腐蚀系统,因此抽空对寿命影响很大。

Carrier的厂家要求是要求是抽空后15分钟仍在500micron,不超过2000说明有湿气,有漏的话3分钟就会返回大气压。不过要达到500micron,至少要抽到200以下才能关阀。

但是,真空只是负一个气压,因此不排除在高压下才漏的可能,因此要求加氮气到150psi测漏。其实R410a高压可到400psi,因此我是加到350psi。

排湿很不容易,还有大功率真空泵可能太快使湿气结冰的说法,抽空用3/8管比1/4的快,有秘籍的。

管道带阀门的,开关瞬间可能漏气,国产的可能性很大,Yellow Jacket旧品也可能有,例如说你的软管靠近正空泵的一端带阀门,抽好了你关阀门然后把管子转到冷媒管,可是关闭的瞬间就进气了。

国内安装都不懂Micron,因此寿命不到美国的一半。多年前日本收集了一些夭寿的压缩机,发现都是酸化坏的,那年头多数都是排空。

我这次抽空到了84micron,15分钟后232,升高基本上是软管的缘故,因此重复抽空时可以不等15分钟。抽整夜是个不错的建议。

 

所有跟帖: 

我是抽完真空等2小时看负压仍保持后先充冷媒再拔软管,这样会损失少量冷媒 但不会有空气进去 -徒劳- 给 徒劳 发送悄悄话 徒劳 的博客首页 (0 bytes) () 09/08/2019 postreply 16:37:12

负压2小时内由多少变到多少?或者10分钟/2小时会升多少? -chinomango- 给 chinomango 发送悄悄话 chinomango 的博客首页 (0 bytes) () 09/08/2019 postreply 18:11:39

没有变化 -徒劳- 给 徒劳 发送悄悄话 徒劳 的博客首页 (0 bytes) () 09/09/2019 postreply 12:53:50

你用哪种micron gauge?关泵后2分钟内也无变化? -chinomango- 给 chinomango 发送悄悄话 chinomango 的博客首页 (68 bytes) () 09/11/2019 postreply 11:36:31

请您先登陆,再发跟帖!