我是抽完真空等2小时看负压仍保持后先充冷媒再拔软管,这样会损失少量冷媒 但不会有空气进去

来源: 徒劳 2019-09-08 16:37:12 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (0 bytes)
回答: 说说空调抽空chinomango2019-09-08 08:39:55

所有跟帖: 

负压2小时内由多少变到多少?或者10分钟/2小时会升多少? -chinomango- 给 chinomango 发送悄悄话 chinomango 的博客首页 (0 bytes) () 09/08/2019 postreply 18:11:39

没有变化 -徒劳- 给 徒劳 发送悄悄话 徒劳 的博客首页 (0 bytes) () 09/09/2019 postreply 12:53:50

你用哪种micron gauge?关泵后2分钟内也无变化? -chinomango- 给 chinomango 发送悄悄话 chinomango 的博客首页 (68 bytes) () 09/11/2019 postreply 11:36:31