你确认看到了heater exchanger crack了吗?你再仔细检查检查。

来源: hellotom 2020-12-16 04:48:15 [] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (2047 bytes)
本文内容已被 [ hellotom ] 在 2020-12-16 07:38:19 编辑过。如有问题,请报告版主或论坛管理删除.

感觉该crack的都crack了。

"crack igniter" 小零件真是crack的话一般自己也可以换吧?比如 https://www.ebay.com/itm/1408-Furnace-Igniter-for-Trane-Rheem-American-Standard-B340039P01-767A-372-/233792532890?_trksid=p2385738.m4383.l4275.c10

仔细看看下面的链接

https://youtu.be/X3Y-yA42UBk

https://airprofessionalsnj.com/heat-exchanger/should-i-replace-my-furnaces-heat-exchanger-or-get-a-new-furnace/

去google一下american standard furnace control board,看看能不能找到和你的一样活着兼容的。

Used的也就几十块钱。

再比如新的own的也就一百块出头。https://www.amazon.com/American-Standard-Upgraded-Furnace-CNT05165/dp/B00DS6QEPI

断电后,自己细心地照原来的连线接好就是了。多做做功课google,YouTube 。如果没有电路的基本知识,也不要勉强。

你不妨也查看一下furnace 里的blower的起点电容的型号,最好在网上买了备用的。屋外有heat pump/ac unit的话,顺便也查查那里的启动电容。电容是比较容易出问题的,好在不贵。几块钱到十几块钱。以备到时着急。

在你决定换control board之前,最好把板子上的插头及连线重新检查一遍。如果屋外有AC unit defrost board最好也查一下。确保没有虚连。也许什么都没坏。一定要先断电再检查,别忘了放掉电容的存电!!!

安全第一?

Good luck 

所有跟帖: 

你这个要求太高了,估计楼主做不来。 -borisg- 给 borisg 发送悄悄话 borisg 的博客首页 (0 bytes) () 12/16/2020 postreply 06:27:45

他这个炉子EXCHANGER CRACK可能是功率太大RUN SHORT CYCLES。 所以需要注意换的时候是否换一个功率小一 -borisg- 给 borisg 发送悄悄话 borisg 的博客首页 (0 bytes) () 12/16/2020 postreply 06:34:25

谢谢你。我自己干不了。我的房子3000sf。您给看看,他推荐的furnace功率是否合适? -lao_liu- 给 lao_liu 发送悄悄话 lao_liu 的博客首页 (0 bytes) () 12/16/2020 postreply 11:40:35

谢谢你,非常详细。可惜我不汗滴。我确实看到了裂痕,而且不小,所以决定换新的 -lao_liu- 给 lao_liu 发送悄悄话 lao_liu 的博客首页 (0 bytes) () 12/16/2020 postreply 11:38:15

请您先登陆,再发跟帖!