没看到你的老控温器的接线。不过一般用到的是红,黄,白,绿,蓝,橙。从墙里出来,分别连接在温控器对应的接线端子上。

来源: hellotom 2022-12-02 14:28:07 [] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (1952 bytes)
本文内容已被 [ hellotom ] 在 2022-12-02 14:45:00 编辑过。如有问题,请报告版主或论坛管理删除.
回答: 接上面潇潇春风2022-12-01 15:31:52

不知道你的温控器的型号。

不知道你那为什么有两组o,y,w线。

黄线是制冷,

白线是暖气,

绿线是鼓风机,

红线是电源24伏,

蓝线是common. 有的温控器没有common, 靠用电池。

橙色线是控制热泵。如果你屋外机不是热泵,则不需要连接。

 

你好像提到黑线,不知之前的安装者为何用黑线。如果不确认,建议不要接。

不清楚如果你分别把橙色,黄,白用接线帽连接。那么如何连接到温控器的接线端子上呢?

建议你先搞清楚为什么会分别有两根橙色,黄色和白色线。不像是一般的房屋空调控制线布线的方法。

你夏天制冷的控制线正确连接方式应该是红线连R, 绿线连G, 黄线连Y, 如果温控器接线端子有C,你可以连蓝线到C。橙色线要看你室外机是不是heat pump 热泵。不是的话,也不用连。

空调控制线一般会有比需要的颜色的线更多的线,以防有些线断线而用其他颜色的替换。所以你只需要连接那些与你暖风机机室外机相关的控制线。不用的线要包好,避免造成短路。

另外,你的暖风机是电暖,你要确认温控器暖风机种类的设置正确。比如有的温控器有电暖和气暖的开关。

还有,一般温控器会把RC和RH用电线断接起来,你看看是否你只把红线接到RC上,而没有连RH.

https://www.systoncable.com/thermostat-color-code/

YouTube上也有很多中文介绍空调的视频,你不妨去看看。比如,https://youtu.be/XGPNobgk52M

注意安全。断电操作。

祝你的暖风早日正常工作。

所有跟帖: 

谢谢你热心指导 -潇潇春风- 给 潇潇春风 发送悄悄话 (195 bytes) () 12/03/2022 postreply 18:15:55

这个人是专门修空调的。他有很多不错的视频。比如 -hellotom- 给 hellotom 发送悄悄话 (565 bytes) () 12/03/2022 postreply 20:25:55

谢谢 -潇潇春风- 给 潇潇春风 发送悄悄话 (138 bytes) () 12/05/2022 postreply 19:28:36

补充 -潇潇春风- 给 潇潇春风 发送悄悄话 (536 bytes) () 12/05/2022 postreply 20:21:18