用的是Carrier heat pump, 带有gas furnace作为低温时暖气的补充。

当把开关转换到emergency挡,启动Gas furnace功能:blower fan工作一分多钟后, enducer motor启动,ignition开始工作,high temperature surface显桔黄色,但煤气没有被点着。

error code 21: gas heating lockout - control will not auto reset. Check for stuck gas valve relay on control or miswire to gas valve circuit.

Reset main limit switch,没有动静,还是点不着。明天用表去测一下,可能得换下那两个switch了。

有经验的老师傅们,I am on the right track,right?

 

 

所有跟帖: 

这个简单:读下LED code(比如 亮3长2短) -味苦- 给 味苦 发送悄悄话 味苦 的博客首页 (53 bytes) () 12/08/2016 postreply 05:06:00

请人查看一下,$150左右。 -Tianyazi- 给 Tianyazi 发送悄悄话 Tianyazi 的博客首页 (0 bytes) () 12/08/2016 postreply 05:50:10

looks like gas valve (costly...).If it's limit switch problem th -borisg- 给 borisg 发送悄悄话 borisg 的博客首页 (0 bytes) () 12/08/2016 postreply 05:59:52

可能ignition坏了,我以前自己换过。 -CRUSH- 给 CRUSH 发送悄悄话 (0 bytes) () 12/08/2016 postreply 06:14:09

煤气没到位. 看看是不是哪个阀门关上了? -花椒- 给 花椒 发送悄悄话 (0 bytes) () 12/08/2016 postreply 06:24:39