Gas furnace煤气点不着了

来源: 2016-12-07 21:54:39 [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读:

用的是Carrier heat pump, 带有gas furnace作为低温时暖气的补充。

当把开关转换到emergency挡,启动Gas furnace功能:blower fan工作一分多钟后, enducer motor启动,ignition开始工作,high temperature surface显桔黄色,但煤气没有被点着。

error code 21: gas heating lockout - control will not auto reset. Check for stuck gas valve relay on control or miswire to gas valve circuit.

Reset main limit switch,没有动静,还是点不着。明天用表去测一下,可能得换下那两个switch了。

有经验的老师傅们,I am on the right track,right?