你不说型号很难判断。我的双区是Carrier 用Honeywell的damper电机驱动,就是电机调节的风门,看起来像管道但外面有个电机。电机通常是24V看上面是关还是开,也许可以关掉电源把它打开。
另外,也可能是你光设了温度但是只开了一个区。此时压力太高可能会红灯,你可以查故障码(打开内机盖板在后面)
你不说型号很难判断。第一张里的System灯是红灯,而且第二张是管开关通气口零件,灯也红了。帮忙看看。谢谢
-小迪迪妈-
♀
(155 bytes)
()
02/09/2025 postreply
05:59:30