请教Furnace问题

我家的Furnace今天启动时,只有一楼的三个出风口工作,其余5个出风口和二楼道所有出风口都不出风了. 我去地下室看了Furance控制板,上面亮着红灯. 暖气会定时启动,但是大部分的出风口不出风.大家有懂Furnace的吗?帮忙给个建议. 多谢!

所有跟帖: 

补充: 暖气机本身是工作的,就是大部分出风口不出风,而剩下还工作的3个出风口出的暖风特别的强.感觉是所有的风都集中在这3 -小迪迪妈- 给 小迪迪妈 发送悄悄话 (0 bytes) () 02/08/2025 postreply 19:42:33

你家里有几个thermostats?是不是每个zone都有thermostat控制不同的温度? -碰碰胡- 给 碰碰胡 发送悄悄话 (0 bytes) () 02/08/2025 postreply 19:45:31

我家有两个thermostats,一楼二楼各一个.我设定的温度一样 -小迪迪妈- 给 小迪迪妈 发送悄悄话 (0 bytes) () 02/08/2025 postreply 20:09:22

这就对了,可能有一个thermostat不工作了,看看电池要不要换? -碰碰胡- 给 碰碰胡 发送悄悄话 (0 bytes) () 02/08/2025 postreply 20:12:21

还有可能是刚才ROA001说的,2楼温度够了,一楼还差点火候? -碰碰胡- 给 碰碰胡 发送悄悄话 (0 bytes) () 02/08/2025 postreply 20:14:58

对不住,我给删了,我觉得你说的更有道理:) -ROA001- 给 ROA001 发送悄悄话 ROA001 的博客首页 (0 bytes) () 02/08/2025 postreply 20:15:44

你说的也有可能啊,一般2楼的温度会比1楼高,所以估计是楼的zone先停了气 -碰碰胡- 给 碰碰胡 发送悄悄话 (0 bytes) () 02/08/2025 postreply 20:16:59

多谢各位的帮助,我家furnace十年了,我在想可能需要换个新的了。自从装修了地下室,furnace有些带不动整个家的供 -小迪迪妈- 给 小迪迪妈 发送悄悄话 (0 bytes) () 02/09/2025 postreply 06:03:49

唉,旱的旱死,涝的涝死 -宝马奔驰- 给 宝马奔驰 发送悄悄话 (104 bytes) () 02/08/2025 postreply 19:47:36

我刚去试了,不管用. -小迪迪妈- 给 小迪迪妈 发送悄悄话 (0 bytes) () 02/08/2025 postreply 20:11:11

不要那样试,试的话把不出风的那一层的温度控制调高一些,看看出不出热风 -ROA001- 给 ROA001 发送悄悄话 ROA001 的博客首页 (0 bytes) () 02/08/2025 postreply 20:17:29

出风口的网要全打开,试试,如果不行就是duct 管道哪儿堵了,要找人清理。 -OrangeBread- 给 OrangeBread 发送悄悄话 OrangeBread 的博客首页 (0 bytes) () 02/08/2025 postreply 20:17:22

不知道你家是多少年的,我家五年左右,是整个调整温度的控制板面坏了 -tax2- 给 tax2 发送悄悄话 (133 bytes) () 02/08/2025 postreply 21:13:30

two zone?有电机控制器 -chinomango- 给 chinomango 发送悄悄话 chinomango 的博客首页 (421 bytes) () 02/08/2025 postreply 21:58:37

我照了两张照片。第一张里的System灯是红灯,而且第二张是管开关通气口零件,灯也红了。帮忙看看。谢谢 -小迪迪妈- 给 小迪迪妈 发送悄悄话 (155 bytes) () 02/09/2025 postreply 05:59:30

请您先登陆,再发跟帖!