对墙体过大压力。另一个情况是地下室里新装的两个新水泵,外加一个用于吸水的吸尘器,意味着drain pipe 已不能排水或排水不力。建议放弃。
横向裂缝的问题比上下裂缝严重得多。墙外的填土中经常有大量的水,水土体积膨胀
所有跟帖:
• 这是房主对裂缝的问题的回应 -verbatimv- ♂ (470 bytes) () 06/07/2014 postreply 17:33:45
• 如果drain pipe不工作了,能查出来吗? 修要多少钱? 多谢! -verbatimv- ♂ (0 bytes) () 06/07/2014 postreply 17:51:03
• 房主的回应,不完全可信。第二张照片的横向水平裂缝,看上去较新,有上下 -房友- ♀ (170 bytes) () 06/08/2014 postreply 10:34:18
• 如果排水管没问题,或者可以修,为什么要装水泵? -房友- ♀ (0 bytes) () 06/08/2014 postreply 15:27:21
• 谢谢.我想让waterproof company先看看.你说的设备他们有吗? -verbatimv- ♂ (0 bytes) () 06/08/2014 postreply 16:41:44
• 第二张照片的横向水平裂缝是在通向地下室台阶的墙上 -verbatimv- ♂ (0 bytes) () 06/08/2014 postreply 16:48:47
• 第二张照片的横向水平裂缝是在通向地下室台阶的墙上,和第一张连着 -verbatimv- ♂ (0 bytes) () 06/08/2014 postreply 16:52:34
• 这个房子,我所担心的是造成开裂和漏水的原因,并不是如何堵住漏水。房子地下 -房友- ♀ (1149 bytes) () 06/09/2014 postreply 17:57:07
• Defective Summary from yesterday's inspection, need advices plea -verbatimv- ♂ (23655 bytes) () 06/10/2014 postreply 19:33:10
• Marginal summary from inspection, anything serious? -verbatimv- ♂ (7456 bytes) () 06/10/2014 postreply 19:38:24
• Mold in the attic? -verbatimv- ♂ (237 bytes) () 06/10/2014 postreply 22:21:52
• water seepage through cracks on the wall of crawl space. buy thi -verbatimv- ♂ (158 bytes) () 06/10/2014 postreply 22:28:31
• 报告佐证了我对foundation 的推断,并且增加了roof漏水等问题。报告指出的问题 -房友- ♀ (52 bytes) () 06/11/2014 postreply 17:44:14
• 卖家不说什么时候装的水泵. 无安装墙内drain pipe. How much for repairing mold in at -verbatimv- ♂ (0 bytes) () 06/11/2014 postreply 22:41:21