丁庄主换热水器犯了几个错误。。。。
1。似乎没接地线。
2。那根从热水器出来的短线和电表来的长线接头必须放在有盖子接线合里。接线合线穿入的地方需要装能固定电线的接头。
3。电线不能松的从一点挂到一点,必须用卡子固定在墙上或者屋梁上。根据现行法规如果电线与屋梁垂直走,电线必须从木梁上钻的孔穿过,不可以直接钉在木梁的下缘。
4。所有电线必须垂直或者水平(除非是楼梯)不能随便斜着拉。
你那六号线需要用蓝色的WIRENUT。
-borisg-
♂
(0 bytes)
()
04/14/2018 postreply
09:39:00
•
现拍了,还没用完,是这个吗?
-丁庄秀园-
♂
(87 bytes)
()
04/14/2018 postreply
09:58:07
•
yes,
-borisg-
♂
(0 bytes)
()
04/14/2018 postreply
10:16:17
•
他在乱来,240v只接2线。。。自杀的节奏
-味苦-
♂
(0 bytes)
()
04/14/2018 postreply
09:39:13
•
你是说他用的是 2 WIRE #6 没NEUTRAL?那彻底错了。
-borisg-
♂
(0 bytes)
()
04/14/2018 postreply
09:41:17
•
错误一大堆,让他找电工吧。
-味苦-
♂
(0 bytes)
()
(1037 bytes)
()
04/14/2018 postreply
09:52:34
•
当然会注意,
-丁庄秀园-
♂
(50 bytes)
()
04/14/2018 postreply
10:15:25
•
线不能太紧。穿洞大概就是为了这个,因为钉死无法对付热胀冷缩和
-外乡人-
♂
(26 bytes)
()
04/14/2018 postreply
10:19:22
•
谢谢!
-丁庄秀园-
♂
(233 bytes)
()
04/14/2018 postreply
10:22:54
•
中美合作所的电刑是美国进口的,110对人高马大的黑白人也就是心理作用,到中国是220,人又小,上一个挂一个。
-中文提示-
♂
(0 bytes)
()
04/14/2018 postreply
10:03:00
•
??:)
-丁庄秀园-
♂
(0 bytes)
()
04/14/2018 postreply
10:11:47
•
也许是说北美110没啥了不起的,电不死(白/黑)人?
-外乡人-
♂
(0 bytes)
()
04/14/2018 postreply
10:27:55
•
行家来了,你和味苦都懂
-甜齿-
♀
(0 bytes)
()
04/14/2018 postreply
10:06:23
•
提到的问题,我已经在博客更新了,
-丁庄秀园-
♂
(0 bytes)
()
04/14/2018 postreply
10:11:31
•
接线盒的事俺在逼良为娼里说过
-外乡人-
♂
(553 bytes)
()
04/14/2018 postreply
10:24:30
•
我说的诸点都是NEC(NATIONAL ELECTRIC CODE)要求的,你请电工做出来的就是这样的。
-borisg-
♂
(0 bytes)
()
04/14/2018 postreply
10:27:59
•
谢谢你和DaddyMouse,看得出家坛能人很多,收下!要是保险不赔就亏大了:)
-丁庄秀园-
♂
(0 bytes)
()
04/14/2018 postreply
10:28:52
•
重复一遍:大电流不能用 wire cap!
-原上草2017-
♂
(0 bytes)
()
04/14/2018 postreply
13:16:34