排气管在安装时水平段是有角度的,就是为了冷凝水能够排出室外(里高外低,大概不能低于5%)。你这个水平段肯定安装不正确。
加装弯头会影响直排式烟道的效果,估计不符合code,也影响安全。
排气管在安装时水平段是有角度的,就是为了冷凝水能够排出室外(里高外低,大概不能低于5%)。你这个水平段肯定安装不正确。
加装弯头会影响直排式烟道的效果,估计不符合code,也影响安全。
•
同意,这活不是plumbing活,是gas活,小心CO。
-BigXXXX-
♀
(0 bytes)
()
12/04/2016 postreply
16:31:10
•
强烈建议找有gas执照的人查一下,安全第一。
-BigXXXX-
♀
(0 bytes)
()
12/04/2016 postreply
16:33:05