请人在地下室装了一个mop sink. 可是只要楼上一用水这个sink就可以听到咕咚咕咚的回音, 而且上面停水以后还会持续一阵子。师傅说是因为和楼上共用一个下水管道。请问有什么方法可以解决不听到这种声音了呢?
请教一个技术问题
所有跟帖:
•
air hummer ( 可以防止水管抖动 ), 另外固定水管,
-thornbird888-
♂
(0 bytes)
()
05/27/2016 postreply
04:55:17
•
应该叫 water hummer,
-thornbird888-
♂
(0 bytes)
()
05/27/2016 postreply
04:58:42
•
请问在什么位置固定?
-firefly2000-
♀
(0 bytes)
()
05/27/2016 postreply
05:00:50
•
看看水管的尺寸,是不是按规定固定了,水平垂直向,固定的距离不一样,
-thornbird888-
♂
(125 bytes)
()
05/27/2016 postreply
05:06:12
•
water hammer arrester
-thornbird888-
♂
(0 bytes)
()
05/27/2016 postreply
05:13:43
•
水锤应该只发生在上水管吧。你这个似乎是没有适当的VENT。
-borisg-
♂
(0 bytes)
()
05/27/2016 postreply
05:18:38
•
water hummer 只发生在上水, vent 是和下水有关,
-thornbird888-
♂
(0 bytes)
()
05/27/2016 postreply
05:24:09
•
是下水时的回声,还会持继阵子
-firefly2000-
♀
(0 bytes)
()
05/27/2016 postreply
05:30:45
•
下水管发声主要是没固定好,满流失机会不多,除非水管太细,
-thornbird888-
♂
(0 bytes)
()
05/27/2016 postreply
05:26:20
•
总会有一个VENT的吧,现成的房,
-thornbird888-
♂
(0 bytes)
()
05/27/2016 postreply
05:32:12
•
师傅说沒有vent,可是在这个sink装好之前都没有听到有这种声音。
-firefly2000-
♀
(0 bytes)
()
05/27/2016 postreply
05:38:12
•
是否是以前没有装出气口,所以就将这最下层的下水管道当做出气口了?
-firefly2000-
♀
(74 bytes)
()
05/27/2016 postreply
05:36:20
•
出气管一般装在厕所或是DRAINAGE的最高处,
-thornbird888-
♂
(0 bytes)
()
05/27/2016 postreply
06:01:03
•
很容易解决
-又当爹来又当妈-
♀
(881 bytes)
()
05/27/2016 postreply
05:51:19
•
说水锤的都是瞎说。就是没有vent,因为vent是通向最高处,在地下室很难接通。解决办法是
-房崇-
♂
(71 bytes)
()
05/27/2016 postreply
06:07:29
•
是mop sink的水池吗?
这是因为师傅偷懒没装回气管。
-味苦-
♂
(0 bytes)
()
05/27/2016 postreply
07:54:53
•
请问现在什么地方可以补装?
-firefly2000-
♀
(0 bytes)
()
05/27/2016 postreply
09:43:09