想请大侠帮忙看看相片里的水渍是否为屋顶漏水造成的



所有跟帖: 

Do you have snow on the roof and ice dam over the eave? How much -borisg- 给 borisg 发送悄悄话 borisg 的博客首页 (0 bytes) () 03/10/2015 postreply 18:20:23

屋顶的雪大概有6-8公分厚,注意查看了一下屋檐四周,没有发现冰凌 -8458- 给 8458 发送悄悄话 (0 bytes) () 03/10/2015 postreply 18:36:07

大概是哪个纬度?哪年的房子? -borisg- 给 borisg 发送悄悄话 borisg 的博客首页 (0 bytes) () 03/10/2015 postreply 18:38:19

在加拿大蒙特利尔,2004年的房子 -8458- 给 8458 发送悄悄话 (0 bytes) () 03/10/2015 postreply 18:41:27

By 2004 building code requires all new built houses to have ice -borisg- 给 borisg 发送悄悄话 borisg 的博客首页 (269 bytes) () 03/10/2015 postreply 19:24:38

Looked again. I think the rafters are 2x4s. The other pieces als -borisg- 给 borisg 发送悄悄话 borisg 的博客首页 (0 bytes) () 03/10/2015 postreply 19:41:25

看不出这是什么位置?为什么完全没有保温层?可以肯定是漏了。加保温,可避免。 -房崇- 给 房崇 发送悄悄话 房崇 的博客首页 (0 bytes) () 03/10/2015 postreply 19:10:42

灰色的就是保溫是直牆,露出的複合板是屋脊 -南天北云- 给 南天北云 发送悄悄话 南天北云 的博客首页 (0 bytes) () 03/10/2015 postreply 19:34:49

这是什么保温材料? 没见过。 -StopBy- 给 StopBy 发送悄悄话 (0 bytes) () 03/10/2015 postreply 19:40:47

我们似乎有过类似的样子,那是个新房,屋顶漏了因为安装有问题, -丁庄秀园- 给 丁庄秀园 发送悄悄话 丁庄秀园 的博客首页 (0 bytes) () 03/10/2015 postreply 19:21:37

這還用僥倖? 不是漏水難道是噴上去的? -南天北云- 给 南天北云 发送悄悄话 南天北云 的博客首页 (76 bytes) () 03/10/2015 postreply 19:31:01

为什么会有硬纸板在那里? -monochrome- 给 monochrome 发送悄悄话 (0 bytes) () 03/10/2015 postreply 20:12:19

防止保温棉挡住Soffit Vent。 -易木- 给 易木 发送悄悄话 易木 的博客首页 (0 bytes) () 03/10/2015 postreply 20:23:09

我家好象是泡沫塑料的瓦楞板 -StopBy- 给 StopBy 发送悄悄话 (0 bytes) () 03/10/2015 postreply 21:00:15

看着像是保温层不够,天花板暖气流失造成冰坝,从而导致漏水。 -易木- 给 易木 发送悄悄话 易木 的博客首页 (0 bytes) () 03/10/2015 postreply 20:13:56

嗯,那我去看看绝缘下面是否铺了塑料布。如果没铺,该怎么补救呢?谢谢你的答复!也谢谢大家! -8458- 给 8458 发送悄悄话 (0 bytes) () 03/11/2015 postreply 07:19:32