原来以为是外面的排风口倒灌风,就临时找东西遮盖,但还是灭火。求救。
洗澡煤气锅炉大风就灭火,现在点火后不能保持一分钟就灭火,什么问题啊
所有跟帖:
•
可能火头需要清理。煤气不畅通
-toptree-
♂
(0 bytes)
()
12/21/2013 postreply
18:45:40
•
谢谢,我还以为没有人帮我呢。
-皇城一顿-
♀
(0 bytes)
()
12/21/2013 postreply
18:57:32
•
thermocoupler快完蛋了,HD有universal的。$20+10nmins job
-味苦-
♂
(0 bytes)
()
12/21/2013 postreply
22:09:23
•
听起来是thermal couple问题,换了看看。
-毅然-
♂
(0 bytes)
()
12/22/2013 postreply
05:21:14
•
谢谢上面回复的各位。非常感谢。今天早上,大风停止了。炉火点着后就一直好好的。是否就是风的原因?
-皇城一顿-
♀
(0 bytes)
()
12/22/2013 postreply
08:32:54
•
thermocoupler不行了,火种会越来越小.....
-味苦-
♂
(0 bytes)
()
12/22/2013 postreply
09:09:41