我把旧家里的switch都换成那种长方形板的那种,觉得比原来的小switch好看。
除了3个,全都换了。这三个(一个是ceiling fan with lamps, 一个是control
garbage disposal, 还有一个是厨房开关)的电线是#12 or #10 不是其他开关的那种
比较细的#14。
ceiling fan with lamps 的switch换完后,发现电扇转得比较慢,灯也变成只有两个
亮而不是三个都亮。
请教,是我螺丝拧得不够紧还是需要换别的switch?
多谢大家。
请问ceiling fan with lamps的switch和其他switch一样吗?
所有跟帖:
•
一个开关同时控制风扇和灯吗?
-花椒-
♀
(60 bytes)
()
12/06/2013 postreply
16:33:11
•
谢谢。是的。
-swj2000-
♀
(0 bytes)
()
12/06/2013 postreply
17:13:41
•
这个能自己换吗?不用有执照的人?
-我也有话说-
♀
(0 bytes)
()
12/06/2013 postreply
16:36:01
•
一般风扇应该有自带的开关(靠近风扇头)可以改变风扇速度。你的没有吗?
-喜欢折腾-
♂
(0 bytes)
()
12/06/2013 postreply
16:45:25
•
多谢。是,风扇本身自带拉线开关换档,我换的墙上开关主要是控制风扇下的三个灯的开关。
-swj2000-
♀
(0 bytes)
()
12/06/2013 postreply
17:15:34
•
風扇0,1,2,3四檔,燈也同樣。毫無疑問,接錯線了。
-南天北云-
♂
(0 bytes)
()
12/06/2013 postreply
17:22:59