没经过SOIL TEST的基础土容许使用的垂直承载力

回答: 阳台:添骨去筋改旧颜——房崇修房 157房崇2013-10-13 07:10:06

没经过SOIL TEST的基础土容许使用的垂直承载力取值是1500LB/SF, 抗侧向力容许值是100LB/CFT., 外阳台的设计活荷载是60PSF, 再加上静荷重. 简单计算一下就知道混凝土PIER的尺寸够不够.

基础尺寸小的最容易出现的问题是不均匀沉降和倾斜.

所有跟帖: 

有学问!我连这个简单计算也不会做呀。 -房崇- 给 房崇 发送悄悄话 房崇 的博客首页 (0 bytes) () 10/13/2013 postreply 08:39:21

呵, 实话实说不爱听呀. -bingxiao2011- 给 bingxiao2011 发送悄悄话 (0 bytes) () 10/13/2013 postreply 08:44:55

不是不爱听,而是真不懂。只觉得家庭小工程,差不多就行。 -房崇- 给 房崇 发送悄悄话 房崇 的博客首页 (0 bytes) () 10/13/2013 postreply 09:05:55

小footing 4ksf 的 soil bearing. 大概可以支撑2000lb 的重力。 SF=2 Anything w -凡人无忧- 给 凡人无忧 发送悄悄话 (0 bytes) () 10/13/2013 postreply 12:55:29