先把联络工具调整好,用的是这套设备。
![](/upload/album/94/4d/d3/c38409d40946.jpg)
“长江,长江,黄河呼叫,请回答。”
“黄河,黄河,test,test,one,two,three,over”。
“长江,听到,over”。
先看电源进线和电表箱。
![](/upload/album/94/4d/d3/c38409d41295.jpg)
长方形铁盒上面是进线,铁盒内是断路器(保险丝和开关二合一装置),出来接电表,电表下面是铅封。然后从左下角出线到开关箱。这地方没有多大动手余地,唯一做的就是把里面灰尘清一下,前面的障碍物移走,省得每次抄表要移动各种乱七八糟的东西。
这是开关箱。
![](/upload/album/94/4d/d3/c38409d41705.jpg)
上面中间粗的铁管是从电表盒那进来的线,断路器上的明细表还是原房东留下的记录。粗铁管旁边的细电缆就是去到各处的电源线。
右下角的电缆是接地的,十分重要的一根线。见下图。
![](/upload/album/94/4d/d3/c38409d42066.jpg)
地线直接接在自来水进水管道上,在水表前面,如何接在水管上当然有讲究,由于包得严严实实,不去动它,做上标记:main water inline。
然后就是打开开关箱的盖板,里面当然是电线纵横,但行家一看便知有没有。
![](/upload/album/94/4d/d3/c38409d42476.jpg)
左右各10个断路器,留着二个备用,所以有18条电源出线,号称十八路军。右上方是一个单独的断路器,是控制整个开关箱的。
注意右面一根黑色粗线(出了开关箱外面就是金属电缆),那就是一根零线接地电缆,零线接地是美国的安全规定,而且只能在此接地。请看下图,零线如何和地线结合。
![](/upload/album/94/4d/d3/c38409d42961.jpg)
所有各路大军的零钱通过此地和电力公司的一根总零线结合,而整个接线排(bu*****ar)必须接地,不能接断路器开关。
即电工的口诀:火线进开关,零线进线排,线排联大地。见下图。
![](/upload/album/94/4d/d3/c38409d43408.jpg)
这是典型的单相三线电力,两根火线,一根零线,又称中性线。两根火线保证您有两个独立的110伏电源和一个220伏的电源。
我的原则是左边10个单数断路器接插座电源,右边10个接照明电源,每个房间保证有两组独立的电源插座,比如一边墙用火线1,另一边就用火线2,这样东方不亮西方亮,黑了北方有南方。厨房电冰箱独立一路,空调机等用电大户基本也是单独一路。为了两根火线用电平衡,右边除了照明,也要接几路插座。
各路人马从此出发,兵分几路,进入中转站(junction box),见下图。够乱的吧,只需记住红线黑线是两路火线,白线是零线。
![](/upload/album/a8/3e/71/6d9e74ce4192.jpg)
来龙去脉搞清楚,然后就是一个一个房间来确定控制开关,重要的电器最好先脱离电源,每个插座接上电器,灯,收音机电扇等等。“长江”在下面每拨动一个开关,“黄河”就要楼上楼下找出对应的电器,然后记下,整理打印,制作明细表。简单劳动,略去不表。
后记,由于几乎每个电源点都要看到,同时也检查一下各插座的接线安全,所以用插座检测器(5块钱),还真发现有一个插座地线松脱,一个干脆就没接地,逐一改正之。
![](/upload/album/a8/3e/71/6d9e74ce4895.jpg)
问题,就在我接线时发现这二个插座上下位置是相反的。地线插孔在上还是在下,电工们讨论多时了,想听听这儿高手的意见。
![](/upload/album/a8/3e/71/6d9e74ce4990.jpg)
最后一数,号称十八路军,实际只有十七路,但也符合兵不厌诈之术。