这个不得不佩服.

回答: 藏风聚气起门楼(上)——房崇修房 141房崇2012-10-18 08:38:07

房先生全靠自己摸索能做成这样, 真得很强大.

给你提几条建议供参考.

1: 6x6 post固定在水泥地面上的那个不锈钢的螺丝应该用epoxy固定. 用水泥浆固定强度肯定不够.

2: build-up在原来无面上的rafter的下面应该先垫一条2x的plate钉在原roof rafter上. 这样保证新的roof和原有roof可靠连接, 并传力均匀

3: 不确定这个HOUSE是在什么地区呀, 除了要考虑重力问题外, 还要考虑风力(向上)和地震力(水平). 所以rafter和bame之间的连接处要根据需要加strap tie.

4: 2-2x6BEAM直接连在原有屋沿的悬挑位置的做法不好, 时间久了肯定会造成损坏的. 其实那个位置直接做成一个三角架放在和它垂直的梁上是专业做法. 那个梁的受力状态是向下的压力, 和横向的拉力.

4: 如果加上ceiling是不是更漂亮?

 

所有跟帖: 

还没有完。 -房崇- 给 房崇 发送悄悄话 房崇 的博客首页 (0 bytes) () 10/18/2012 postreply 17:41:23

这位女士是学工程的吧?俺一献丑,破绽百出。 -房崇- 给 房崇 发送悄悄话 房崇 的博客首页 (0 bytes) () 10/18/2012 postreply 17:45:05

呵, 不好意思, 班门弄斧了. -bingxiao2011- 给 bingxiao2011 发送悄悄话 (70 bytes) () 10/18/2012 postreply 19:04:48

欠考虑 -abc1972- 给 abc1972 发送悄悄话 (243 bytes) () 10/19/2012 postreply 02:54:16

积雪是屋顶承受的最大压力,我们这里的设计是能够承受1米的量。 -Patio- 给 Patio 发送悄悄话 Patio 的博客首页 (207 bytes) () 10/19/2012 postreply 08:44:02

关于4,加reinfored board到rafter上可能是更常用的 -Patio- 给 Patio 发送悄悄话 Patio 的博客首页 (42 bytes) () 10/19/2012 postreply 07:26:08

请您先登陆,再发跟帖!