请教旱地们,装一个central AC可以做楼上楼下不同的温度控制吗?
所有跟帖:
•
一个unit 好像不行?
-LexusOnly-
♂
(0 bytes)
()
06/01/2025 postreply
18:22:16
•
就是说compressor和heating都需要楼上楼下各自一个?
-浅水鱼-
♀
(0 bytes)
()
06/01/2025 postreply
18:24:47
•
不太懂。我看到的房子,都是有2 + unit 的搞 zones
-LexusOnly-
♂
(0 bytes)
()
06/01/2025 postreply
18:27:05
•
可以的, 有一个什么控制板,可以分成两个区。 德州有些房子是这样
-槐花王-
♀
(0 bytes)
()
06/01/2025 postreply
18:27:31
•
我猜想那就是里面 有分流各自控制。
-LexusOnly-
♂
(0 bytes)
()
06/01/2025 postreply
18:28:52
•
对的 。 但是坏处是, 一套系统,虽然分了上下两个ZONG, 但是,还是不如两套系统好。
-槐花王-
♀
(0 bytes)
()
06/01/2025 postreply
18:34:22
•
两个系统的话,应该按各自的面积算tons吧?
-浅水鱼-
♀
(0 bytes)
()
06/01/2025 postreply
18:41:59
•
两个zone, 一个系统, 通过一个分离器。 坏处是容易坏,可能是吨位不够
-槐花王-
♀
(0 bytes)
()
06/01/2025 postreply
18:46:38
•
可能是这个原因,还有可能跟管道的布置有关。
-浅水鱼-
♀
(0 bytes)
()
06/01/2025 postreply
19:09:08
•
可以的,用两个控制器控制不同楼层的温度
-ROA001-
♀
(0 bytes)
()
06/01/2025 postreply
18:53:21
•
可以
-天天向上289-
♀
(0 bytes)
()
06/01/2025 postreply
18:24:50
•
今天来修空调的人告诉我需要楼上楼下各自一个unit,我也不太懂,就怕被忽悠了。
-浅水鱼-
♀
(0 bytes)
()
06/01/2025 postreply
18:30:29
•
专业说的应该没错,但空调安装价格差别较大,多找几家对比好
-天天向上289-
♀
(0 bytes)
()
06/01/2025 postreply
18:32:52
•
一报价就几W,肯定要找几家问价格。
-浅水鱼-
♀
(0 bytes)
()
06/01/2025 postreply
18:39:19
•
我看到的有 zone control 的房子都有2+ units.
-LexusOnly-
♂
(0 bytes)
()
06/01/2025 postreply
18:42:09
•
那他们说的没有错,下一步就是找不同的公司问价格了。
-浅水鱼-
♀
(0 bytes)
()
06/01/2025 postreply
18:47:30
•
可以
-NPshowway-
♀
(0 bytes)
()
06/01/2025 postreply
18:26:18
•
我也听说可以。但今天被告知要各自装一个unit。
-浅水鱼-
♀
(0 bytes)
()
06/01/2025 postreply
18:31:31
•
需要两个unit
-业余厨子-
♀
(0 bytes)
()
06/01/2025 postreply
18:34:52
•
furnace也需要两个吗?这样的话,可能室内的空间不够:(
-浅水鱼-
♀
(0 bytes)
()
06/01/2025 postreply
18:45:18
•
为啥要加一个呢
-天蚕-
♂
(0 bytes)
()
06/01/2025 postreply
18:48:03
•
老房子,夏天楼上热死了,楼下却恨不能裹条毯子。想趁换空调的时候解决一下这个问题
-浅水鱼-
♀
(0 bytes)
()
06/01/2025 postreply
19:00:46
•
俺去年底在阁楼加了一个排气扇,下午的时候开一下,楼上就不会太热,到现在还没开过空调
-天蚕-
♂
(0 bytes)
()
06/01/2025 postreply
19:05:30
•
我们也准备把阁楼的隔热层重新做一下,加个排气扇会不会给各种小动物一个机会进入阁楼?
-浅水鱼-
♀
(0 bytes)
()
06/01/2025 postreply
19:16:30
•
不会,有金属网挡着
-天蚕-
♂
(0 bytes)
()
06/01/2025 postreply
19:18:31
•
不需要。我家就一个unit,3个zone。
-资深海豚-
♀
(96 bytes)
()
06/01/2025 postreply
18:47:44
•
什么牌子?
-浅水鱼-
♀
(0 bytes)
()
06/01/2025 postreply
19:17:43
•
你是说那个panel?
-资深海豚-
♀
(478 bytes)
()
06/01/2025 postreply
19:30:46
•
不是panel,就是空调的牌子?
-浅水鱼-
♀
(0 bytes)
()
06/01/2025 postreply
19:33:58
•
空调牌子是lennox。但这和牌子没关系吧,和电路还有管道有关系。
-资深海豚-
♀
(48 bytes)
()
06/01/2025 postreply
19:36:59
•
可以,2-stage。但装2个mini-split,更便宜(1/4价)+省钱(没安装fee)+省电(至少省1/2)
-位酷哥-
♂
(123 bytes)
()
06/01/2025 postreply
20:50:55
•
每个房间里挂一个分体机?
-浅水鱼-
♀
(0 bytes)
()
06/01/2025 postreply
21:06:04
•
每层一个,可以1拖3-5个(mulit-stage)
-位酷哥-
♂
(0 bytes)
()
06/01/2025 postreply
23:10:00