行者按:大約十年前,行者曾寫有一篇「美國家庭配電:從GFCI說起」(發表於2/10/2014),裡面提到:「在美國,無論是傳統的電加熱圈式(coil)的灶頭,還是新型的玻璃瓷面(glass-ceramic cooktop)的灶頭,都會使用一個四線插頭(例如NEMA Type 14-50R):250V,40或50A;烘乾衣物的烘乾機則是要求240 V,30A的插頭,要麼是四線的14-30R,要麼是特殊的三線10-30R。其它照明和相對小的電器(包括電視機,計算機,洗碗機,微波爐等)則是一般15~20A的三線Type B插頭。但這些插頭對應的插座(receptacle),根據安裝的位置可能有一些特殊的要求,例如在廚房和浴室必須加裝漏電保護器(例如GFCI,即Ground Fault Circuit Interrupter,一般翻譯成“接地故障斷路保護器”)。這就是美國消費產品安全委員會(CPSC,U.S. Consumer Product Safety Commission) 上一個GFCI fact Sheet里列出的NEC(National Electrical Code) GFCI Requirements:自1968年起,游泳池水下照明需要加GFCI保護;自1973年起,所有室外插座;自1975年起,所有浴室插座;自1978年起,所有車庫插座;自1987年起,所有廚房插座;自1990年起,所有房基和地下室的插座;自1993年起,所有酒櫃吧台下水裝置臨近的插座;自2005年起,所有洗衣間的插座。」近來行者自己改造車庫,有一處需要從兩個備用的電盒引出新的插座。
題圖:位於廚房的一組插座(引自舊文「美國家庭配電:從GFCI說起」)
加裝電源接出插座
關東行者
車庫的牆裡埋有兩個備用的電盒(1-Gang Electrical Switch/Outlet Box),經測試,接電良好。
上次趁著週末,加裝了一處。現在趁著休息,再加裝了另一個 2-Gang Steel Box Extender,用PVC管引到規劃好的地方,加裝一個新電盒,引出兩個插座(其中一個是Leviton SmartLockPro GFCI)。
圖一,GFCI插座的前後視圖(注意「Line」和「Load」)
車庫的每個備用電盒裡都有四組線,綠色的是地線,黑色的火線是Line/紅色的火線是Load,白色的是中線。因為加裝的每組插座裡有一個是GFCI,所以這次沒接紅色的火線(只用了黑白綠三線,見圖二)。
圖二,接線示意圖(取自網圖)
上面的那個是新加的接線盒,入口電線有黑白綠三根。其中綠色的是地線,接在兩個新插座的綠色接地端子上;黑色的是接Line的火線,接在GFCI的Line火線端(金色),白色的是中線,接在GFCI的Line中線端(銀色);再用一根黑色線連接GFCI的Load火線端(金色)和普通插座的火線端(金色),一根白色線連接GFCI的Load中線端(銀色)和普通插座的中線端(銀色)。
如果該接線盒還有一個出口到別處,可以把四組(Line和Load)或三組線(圖二中只引了Load)外引。