grout 有一定的防水功能,但不防渗透,可以与墙砖一起用在离地一呎以上的drywall

上,当然这是建筑表准的下限,但是在地面及地墙接缝处,瓷砖及grout后面一定要有功能完好的防水防渗透薄膜。象你家的情况,在crawlspace里看见水,re-grout后没水了,一个可能是墙上或墙与墙之间原先有缝,现在缝没了,好了;第二个可能是原先地下漏水,现在漏水减慢,但渗透依然在,只是一时看不见,时间长了,就会造成木结构的霉变腐烂。建议按我前面提到的方法(专业说法是flood test)确定一下。

所有跟帖: 

好的,我会试试。太谢谢你了! -lily11- 给 lily11 发送悄悄话 lily11 的博客首页 (0 bytes) () 03/16/2013 postreply 11:44:42