最终的原因是INDUCER MOTOR里面水位太高,触发了ROLLOUT SWITCH

我的问题是为什么水位会高?设计时应该保证水位不会那么高。这种情况只应该发生在DRAIN堵住的情况下。但是我的DRAIN好像没有堵,往地漏了流水哗哗的。

也许部分堵了?

不管怎么说,我现在明白了,就是INDUCER底下那个放水的PLUG的作用。如果经常放一下,就没问题。毕竟冷凝水大多数都从DRAIN流走。

许多型号的锅炉是没有这个PLUG的。

我马上有了另一个问题,既然马达底下积水,为什么不把水DRAIN掉,干嘛堵在里面?

想了下,如果流到燃烧室的水槽里,整个设计会复杂许多。如果流到地漏里,马达风扇会从水管把室内空气吸进去,燃烧室不封闭。

我有个解决办法是装个单向阀,暖气开的时候闭合,暖气关闭的时候水渗下来。

正在搜,有没有人这么做。

所有跟帖: 

不懂... -一点点- 给 一点点 发送悄悄话 一点点 的博客首页 (0 bytes) () 12/28/2021 postreply 18:59:12

不明觉厉 -CRUSH- 给 CRUSH 发送悄悄话 (0 bytes) () 12/28/2021 postreply 18:59:16

换个新的吧,这样一直想太累心~~~ -蒙娜丽莎- 给 蒙娜丽莎 发送悄悄话 蒙娜丽莎 的博客首页 (0 bytes) () 12/28/2021 postreply 19:00:28

记得他是handyman,自己捣鼓车的水平,估计绝大多数家坛大叔的水平不如他! -gegenion- 给 gegenion 发送悄悄话 (0 bytes) () 12/28/2021 postreply 19:13:43

你这个可能当初就没装好,,,dead volume 太大,,, -南侠- 给 南侠 发送悄悄话 南侠 的博客首页 (0 bytes) () 12/28/2021 postreply 19:11:03

要加一个水泵用一根很细的管子抽走到下水系统。基本可以判断为冷凝水的问题 -通州河- 给 通州河 发送悄悄话 通州河 的博客首页 (0 bytes) () 12/28/2021 postreply 19:16:06