30“, 电闸有个标着40A 是两个circuit breaker连一起的。多谢。
所有跟帖:
•
那就是80,够了
-狼迹天崖-
♂
(0 bytes)
()
04/11/2016 postreply
09:04:23
•
那个是110v的,2个40A还是40A(美国220v是2个110v)
-味苦-
♂
(0 bytes)
()
04/11/2016 postreply
09:06:33
•
不是80,就是40.。
-房崇-
♂
(0 bytes)
()
04/11/2016 postreply
09:07:02
•
两个连在一起表示220V,电流就是标示的:40A。
-易木-
♂
(0 bytes)
()
04/11/2016 postreply
09:09:30
•
我一直以为2个加在一起就是80 A了呢,哈哈哈,谢谢科普
-狼迹天崖-
♂
(0 bytes)
()
04/11/2016 postreply
09:14:13
•
多谢易木这么清楚的解释,这下搞懂了。也多谢味苦和房大师。以前range是电的,前房主改成煤气的,所以电闸那位置还在。
-swj2000-
♀
(0 bytes)
()
04/11/2016 postreply
09:20:54
•
请问这样连220V电插头去厨房是否电工收费不会太贵?是否dual fuel的炉子还是好过纯火的?多谢。
-swj2000-
♀
(0 bytes)
()
04/11/2016 postreply
09:23:20
•
如果是以前改的,那插座还应该在啊。dual range肯定好,至于好多需要你自己衡量,上网google吧
-狼迹天崖-
♂
(0 bytes)
()
04/11/2016 postreply
09:28:33
•
因为电改煤气,所以后面改成煤气管口和110V 电插头。
-swj2000-
♀
(0 bytes)
()
04/11/2016 postreply
09:36:06
•
你去问问吧,一般改的话都是加个煤气管进去,原先220v电的扔那,谁手那么贱去改那个。
-狼迹天崖-
♂
(0 bytes)
()
04/11/2016 postreply