先来看一下房子的布局。
此房的value要在master bed扩建,加上bath才能体现出来。所以考虑的时候就必须把master bath的duct预留好。还有garage已经converted,也有convert回去的想法,这样duct也要留着。现在的房子没有给furnace用的closet。经调查研究furnace/coil安放在阁楼上是最佳选择。
再看一下以后准备加建后的样子。
加建的master bath 具体大小到时再定。
要装heating/cooling,首先要确定你要多大的容量。我是通过cooling然后看配套的heating。没什么复杂,大致就是1 ton管500sf。我的房子garage算在里面1400多sf,经过大致的计算需要一个3.5 ton空调(留了余量),最后在网上买了一套3.5T/88KBTU的冷却/加热系统。几个月以前就买好了。计划是屋外的condenser先不装,等以后加建完了再好定具体位置。cooling的coil要和furnace一起装好,这样到时只要把管子接好就行了。
在这以前加装过一次空调,不久一次把老的furnace换掉同时加装空调,就是目前的自住房。其实是一样的,就是管道(duct)都是现成的。那两次也都是我把东西都放好,然后找人来焊接,charge(实际上Freon都在condenser里面了)系统。我那样做的目的是到时卖房的时候可以让买家放心一点,可是第二次的安装后制冷效果很差,打了无数次电话基本就是糊弄我,后来我自己把它修好了。以后就坚决自己全做,不管别人信不信了。
说到HVAC,你基本都会听到动这东东必须要是licensed contractor之类的话。特别是cooling。但是因为新的家用冷却液R410A对环境没什么危害,所以没有license也可以玩了,或没那么严了。
为了减少码字就不多科普了。
我这房需要8个出风口,其中包括给garage和以后master bath用的。采用最common的flexible duct。也是经过计算,得出到每个房间需要管道的大小。
1)living, garage – 9”
2) master bed,2nd bed,kitchen – 7”
3)3rd bed – 6”
4)hall bath,future bath – 5”
这次最幸运的是阁楼空间很大,而且正好有现成上阁楼的梯子,这给安装提供了很大的方便。
来开始安装。
Furnace和coil是那两个帮我拆浴室的劳模搬上去的。其它全靠我一人搞定。
先把ceiling的进气口装好。这些铁皮东东你要到专门的店买,或者找人帮你做,当然你也可以自己来
然后就是把return 接到furnace的进口,supply接到coil的出口,coil接到furnace上。
进口叫return,出口叫supply。空调用的coil接在furnace的后面(按风向)。 四样东西,furnace,coil,return (plenum),supply (plenum)全部接好以后,在return,supply的铁皮壳子加上insulation。当然supply上的出风口你要在装insulation前剪好。
5个洞,两个单独的9吋,3个8吋。两个8吋分叉成7吋(master bed),5吋(master bath),7吋(厨房),5吋(hall bath), 另一个8吋分叉成7吋(2nd bed),6吋(3rd bed)。
这次买furnace/coil的时候没完全考虑周到。那就是coil和furnace的连接只有两面是对齐的,这给安装带来一定麻烦,不过还好。
前面三个洞,后头两个。
code book和我刚买不久很喜欢的cordless driver。这次帮忙很大。
安装register box。全部insulated。
接duct。
其它还有气,电(包括thermostat lines),通风。
气在装修厕所的时候顺便接上来的。这个孔是原来气炉往外通风用的,正好thermostat的线,110VAC的线,以后空调的管子都要从这里走。
洞切得不怎么样。
快了。
整个一庞然大物。attic里的insulation也是刚刚做的。
验收。
大约50分钟后。
核查每个出风,结果就算最远的厨房出风口也是呼呼的热风。而且“ON”的时候噪音非常小。
以后会接着“之二”继续。我容易吗我?