有些房子是所有卫生间都被一个GFI控制,可能在一个卫生间里,也可能
所有跟帖:
•
所有的breaker 都是合上的状态。跟它隔一个墙的卧室插座是好用的。其他房间都是好用的,只有卫生间除外。
-wanttostudy-
♀
(0 bytes)
()
12/09/2013 postreply
09:14:25
•
不是合上的问题。找到有一个控制的GFCI,地点我已说过。
-房崇-
♂
(0 bytes)
()
12/09/2013 postreply
09:19:36
•
这回明白你说的意思了,我再瞅瞅去!
-wanttostudy-
♀
(0 bytes)
()
12/09/2013 postreply
09:22:21
•
按照
-wanttostudy-
♀
(0 bytes)
()
12/09/2013 postreply
09:29:31
•
房崇说对了。我到车库又看了看,没问题。到一楼的卫生间看到一个插座带reset按钮的,按一下,一试,都好用了。
-wanttostudy-
♀
(80 bytes)
()
12/09/2013 postreply
09:34:08
•
我这是十几年、十几个房才积累出的经验,原来也曾不摸头脑。
-房崇-
♂
(0 bytes)
()
12/09/2013 postreply
10:09:52
•
你真厉害!这个都知道怎么修!因为是小问题,我没好意思上来问。最近天冷,吹头发实在不方便,我才厚着脸皮问的。
-wanttostudy-
♀
(6 bytes)
()
12/09/2013 postreply
10:33:26
•
把所有的断路器扳到off,再扳到on,把所有的GFCI都reset一遍。
-易木-
♂
(0 bytes)
()
12/09/2013 postreply
09:23:51
•
忙着打字,才看到您的回帖。问题解决了!
-wanttostudy-
♀
(0 bytes)
()
12/09/2013 postreply
09:36:00