前两天我再这里问了关于高压线的问题因为我看中一个房子离local变电站有约200-300米,离高压线大约有40米左右。没有得到答案。我就自己去研究和测量了,下面是我的研究结果。

(1)前两天有个朋友说可以根据绝缘子(insulator)的个数来估计电压,大约一个1万伏。基本上正确,但是由于现在有新型材料的绝缘子,所以有时候不完全准确,例如有的735KV只有30个。

(2)根据电线个数,一般每相(不包括0相)从上到下挂3组,如果传输电压大于220KV,每组就会有两根或更多的并行电线(bundle conductor)以减少corona效应。

(3)美国长距离输电在230KV或以上,在Metro地区城市之间一般是115KV,然后step down去民用。

基于我的研究,为了心里更放心,索性去Frys买了个EMF meter (Gauss meter). 美国单位用mG国际单位用uT. 0.1uT=1mG.

(1)先给电力公司打电话,我们这里北加是PG&E,就说要知道什么地方electrical substation以及那里high volt transimission line的电压。过几天那里的工程师打电话给我确认我关心的地方电压是115KV并给我邮寄来一叠关于EMF的资料和常用电器的EMF强度。

(2)去房子周围测量,离高压电线30多米处是1.5mG左右,直接下面是20几,走开几米后就只有几个mG. 变电站栅栏边是10几,也是走开10米就降到几个mG,然后开车去小区里远离电线处测量,大约也是1点几,从变电站到小区的房子中间最小只有1左右,然后反而接近房子还升高写。同一小区离高压线40米和200米没有什么区别。

(3)回我们的apt后在家里也是1点几,微波炉门前不用有10几mG,离开一点远就降到几个,用起来时有100多。手机不用时有1点几到3个mG,开始打是上升到几十,接通后降到10左右。还有其他一些测量就不说了。和普通人家关系较大的还有如果做法的炉子是用电的话,EMF也很高,有十几。另外我发现很多高压线都经过办公和工厂去,办公室的EMF可能比家里高不少。

前些天有人贴了关于EMF和儿童白血病的关系,现在没有确定的结论,也有的说没有关系。但是所有的研究都是在长期暴露在0.4uT也就是4mG的强度下的。

我的建议是自己判断,有的人很care有的人无所谓。不放心自己买个表测一下,如果担心不好卖但又想买,如果你便宜买到就便宜卖好了。

所有跟帖: 

回复:ZT:贡献一个我对高压线附近磁场(EMF)的测量结果 :ZT -spring_come- 给 spring_come 发送悄悄话 (5 bytes) () 11/16/2007 postreply 15:58:49

谢谢 -ranch99- 给 ranch99 发送悄悄话 ranch99 的博客首页 (182 bytes) () 11/16/2007 postreply 16:39:12

你是自己吓自己,卡卡 -园艺- 给 园艺 发送悄悄话 园艺 的博客首页 (18 bytes) () 11/16/2007 postreply 17:14:08

惭愧。看不懂。 -rnd- 给 rnd 发送悄悄话 rnd 的博客首页 (0 bytes) () 11/16/2007 postreply 18:01:18

请您先登陆,再发跟帖!

发现Adblock插件

如要继续浏览
请支持本站 请务必在本站关闭/移除任何Adblock

关闭Adblock后 请点击

请参考如何关闭Adblock/Adblock plus

安装Adblock plus用户请点击浏览器图标
选择“Disable on www.wenxuecity.com”

安装Adblock用户请点击图标
选择“don't run on pages on this domain”