【暖气锅炉怠工 - 嘛问题? 咋办?】

来源: 弓尒 2017-11-06 15:23:27 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (4425 bytes)
本文内容已被 [ 弓尒 ] 在 2017-11-06 15:27:38 编辑过。如有问题,请报告版主或论坛管理删除.

 

 

Image result for weil mclain cg furnace

Weil McLain CG    gas boiler / furnace

水汽暖锅炉

功能状态 正常

今年 遇到了 新问题 (也许自己忘了开动步骤?)

 

Image result for weil mclain cg furnace

gas  气管 “顺位”, 开  状态,蓝色小火苗 可见

但是 开启 电开关后,听到 电部分运作 有低声

但是 火苗 未见 “轰” 一声  迅速扩展,无燃烧

试了几次,皆如此。

不知何故

也许 外出经年,什么人给动了手脚?

看到 有一根蓝色的电线 一端 悬空, 无接触点处

 

Related image

打火开关 如上

尖头向下 ON,到9点位 Pilot,到12点位 OFF

红色的 是 Reset 

 

 

Image result for weil mclain cg furnace

 

Image result for weil mclain cg furnace

 

Related image

电动开关 在 炉体 一侧(当然外侧)

 

 

全部图片 借自网络

 

请 行家里手  赐教

 

谢谢。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


更多我的博客文章>>>

 

 

所有跟帖: 

要换Therm-coupler(照片上的细铜管,1端连到火种的那个),4-6年寿命。HD买universal的不到20 -味苦- 给 味苦 发送悄悄话 味苦 的博客首页 (0 bytes) () 11/06/2017 postreply 16:02:29

100%! -味苦- 给 味苦 发送悄悄话 味苦 的博客首页 (0 bytes) () 11/06/2017 postreply 16:03:54

谢谢苦兄 -弓尒- 给 弓尒 发送悄悄话 弓尒 的博客首页 (0 bytes) () 11/06/2017 postreply 16:20:39

不是thermocouple, thermocouple如果坏了,pilot就灭了 -老石- 给 老石 发送悄悄话 老石 的博客首页 (740 bytes) () 11/07/2017 postreply 05:53:53

请您先登陆,再发跟帖!

发现Adblock插件

如要继续浏览
请支持本站 请务必在本站关闭/移除任何Adblock

关闭Adblock后 请点击

请参考如何关闭Adblock/Adblock plus

安装Adblock plus用户请点击浏览器图标
选择“Disable on www.wenxuecity.com”

安装Adblock用户请点击图标
选择“don't run on pages on this domain”