空调故障诊断

本帖于 2016-08-07 05:16:10 时间, 由普通用户 风起时 编辑

最近自家及朋友家坏了好几台空调。找人修明明是过滤网问题却换了好几个无关部件,损失大把银子和时间。其实不用诊断,直接换温控器,保险丝,电容,过滤网, 50%故障可排除。这些东西都不值钱(相比找人修理),建议现在就买齐备用。如想对症下药,按以下步骤自查。

Step 0: 中央空调构造及工作原理 https://www.youtube.com/watch?v=uElUCGNb6SY

       包括室外机及室内机。室外机含压缩机/风扇/冷凝器,室内机含蒸发器/风扇/风道/过滤网/温控器。由室内出来的冰凉的低压汽态冷冻液经Vapor /Suction Line(粗铜管,隔热泡沫包着)进入Compressor, 变成高温高压汽态冷冻液,由Discharge Line送入Condenser(冷凝器风扇帮助散热)变成低温高压液态冷冻液,经 Liquid Line(裸露细铜管)进入室内,经Evaporator减压(中学化学知道压力降低汽化点降低低,而汽化吸热,由此使房间温度降低)变为冰凉的汽态冷冻 液,经由Air Handler鼓风机把冷风送到各个房间,汽态冷冻液经Suction Line出去,完成一个循环。

工作温度压力转换示意图。

Step 1: 关掉温控器(Thermostat),如配有电池,换新电池。https://www.youtube.com/watch?v=kJ8KdVcB7lQ

Step 2: 关掉与空调有关的电源. 包括室内室外及Air Handler.

Step 3: 换Dirty Filters/Clean Coils。脏Filter, Coil及不畅通的管道可导致进气少,冷气无法全部带走,导致室内Evaporator Coils结冰(结冰另一个原因是冷冻液过少), 室外冷凝器工作异常;同时可导致Drain Line Clog,阁楼水盘溢水, 天花板渗水;

Step 4: 连接与空调有关的电源。包括室内室外及Air Handler。Step 2/4其实是强制复位, 比如把因过热保护断掉的开关复位。

Step 5: 查Thermostat。测试,不合格则更换。如打开空调时听不到继电器咔嗒声,异常。  https://www.youtube.com/watch?v=PCGr16IqOtY

* 绿堡房产微信群版权所有 *

Step 6: 查隔热功能 https://air-conditioning-hvac.knoji.com/inspecting-insulation-on-air-conditioner-refrigerant-lines/

Step 7: 去阁楼/Crawlspace,看室内机(Air Handler)下面的垫盘是不是有水。有水异常,说明Drain Line (Condensate Line) Clogged,并且空调可能自我保护自动断掉。排水后复位 https://www.youtube.com/watch?v=HyvPR7yMqbk

Step 8: 换室外保险丝。 保险丝坏掉室外风扇冷凝器和压缩机完全不会工作。 建议平时储备保险丝备用。https://www.youtube.com/watch?v=_rNG4PBOVFI

Step 9: 换室外机(Condenser Unit)压缩机/风扇电容器(Capacitor)。是俩电容器,但大部分合二为一。如45uf/5uf中45uf是压缩机用,5uf是风扇用。建议买 相同型号电容器备用。电容器负责存储电能用来启动压缩机/风扇。坏了压缩机/风扇自然不会工作。如果你能手动启动风扇说明5uf坏了。 https://www.youtube.com/watch?v=bpYHcXwu9JA 

其实Air Handler/Blower也有一个电容器,5uf左右,不常坏。如果温控器放到 Fan On,室内出风口(Vent/Register)仍无风,大概这个电容坏了。

Step 10: 换Contactor https://www.youtube.com/watch?v=keM6kCfOsY8

Step 11: 检查室外机铜管(Suction Line, 粗管,隔热泡沫包着, 里面是汽化冷冻液)。如非常凉,说明压缩机工作正常。如不凉并且压缩机/风扇貌似工作正常,说明要加冷冻液(R-22 Freon, 或R410a), 或压缩机/蒸发器坏了。

Step 12: 这些都解决不了,说明有更大问题,需要查压缩机/风扇/冷凝器/蒸发器泄漏。打电话叫师傅吧。

空调详细原理及故障诊断: http://inspectapedia.com/aircond/AC_Troubleshooting_FAQs.php

http://www.hometips.com/repair-fix/central-air-conditioner.html

最后讲一下冷冻液。

#1 冰箱 R134a, https://www.youtube.com/watch?v=aMmbF4PBc2Q

#2  Car, R12a/R134a, https://www.youtube.com/watch?v=U6pHB3hE-ms

#3  新AC, R410a, cost $6/lb, 更换需EPA Certificate。 不破坏臭氧层。

#4  旧AC, R-22, Freon, 购买及更换需EPA Certificate. 破坏臭氧层,已停止生产。能买到的都是Recycle, 所以很贵, $30/lb.  可以把旧AC改造成用R410a, 但可能不合算。

所有跟帖: 

非常感谢您的info. 太有用处! -piris1987- 给 piris1987 发送悄悄话 (0 bytes) () 08/06/2016 postreply 05:11:11

信息丰富。 -source4book.com- 给 source4book.com 发送悄悄话 source4book.com 的博客首页 (0 bytes) () 08/06/2016 postreply 07:25:57

谢楼上二位,希望信息有用 -风起时- 给 风起时 发送悄悄话 风起时 的博客首页 (0 bytes) () 08/06/2016 postreply 09:21:59

非常全面,大谢! -Happy_Woman- 给 Happy_Woman 发送悄悄话 (0 bytes) () 08/06/2016 postreply 09:41:14

thanks for the good info -OrangeCountygirl- 给 OrangeCountygirl 发送悄悄话 OrangeCountygirl 的博客首页 (0 bytes) () 08/06/2016 postreply 13:27:56

+1000 -VA居民- 给 VA居民 发送悄悄话 VA居民 的博客首页 (0 bytes) () 08/06/2016 postreply 14:46:29

谢谢您这样的热心人!!无私地分享自己用宝贵时间和金钱换来的经验,还辛辛苦苦整理好, 写了这么全面。再次谢谢您!我收藏了。 -平等院- 给 平等院 发送悄悄话 (0 bytes) () 08/06/2016 postreply 19:14:48

收藏了。修空调常常被人骗,小毛病却要花大钱。 -NUNU123- 给 NUNU123 发送悄悄话 (0 bytes) () 08/06/2016 postreply 21:34:42

连接屋子外部带风扇机器的细铜管是起什么作用的,如何换? -一品- 给 一品 发送悄悄话 (0 bytes) () 08/06/2016 postreply 23:35:03

Liquid Line: 把液态冷冻液从室外返回室内 -风起时- 给 风起时 发送悄悄话 风起时 的博客首页 (185 bytes) () 08/07/2016 postreply 03:12:53

谢谢解释。曾经问过修理工是否要换冷冻液,回复说不用,但见他侧压力。到底要换吗,还是永久不用换? -一品- 给 一品 发送悄悄话 (81 bytes) () 08/07/2016 postreply 08:03:17

理论上永不用换,因是在密闭管道循环使用。除非有泄露。 -风起时- 给 风起时 发送悄悄话 风起时 的博客首页 (265 bytes) () 08/07/2016 postreply 08:26:49

一并感谢楼上各位读帖。我是久病快成良医 -风起时- 给 风起时 发送悄悄话 风起时 的博客首页 (0 bytes) () 08/07/2016 postreply 03:14:17