工欲善其事,必先利其器,先买一套A/C Manifold Gauge Set $40,再买30lb R22冷媒 $190。
![](http://www.harborfreight.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/i/m/image_5007.jpg)
![](http://img.tootoo.com/mytootoo/upload/93/93293/product/93293_3128d07586d28a46aceb688170208d84.gif)
将户外冷气机的盖子拆了,会看到一粗一细两个管子,管子上各有一个气门嘴。
![](http://hotncoldhvac.com/images/condenser.jpg)
冷气运行的时候,小管子里是高压液体,大管子是低压气体。
那个Manifold的黄管子是给新的冷媒r134a准备的,口径太大不能用。
1.先将表的两个阀关紧,将红管子的短头拧到红表上,另一头弯头连到冷气机的高压口上。
2,将蓝管子的短头连到r22气罐上,弯头联到低压嘴上。
3,回房间打开冷气,温度调到最低。
4,回室外观察高压表160psi,拧开气罐,直到红表达到200psi(户外温度华氏75),关掉气罐。
5,回房关掉冷气,等两三分钟再拆加气管子。
现在冷气倍谅,舒服啊,哈哈。_(b)