以前做过几个从开关接电源线出来加一个插座,都没有问题,插座都可以正常使用。
今天又加了一个插座,也是从开关接线出来的,但是这次的开关有所不同,是双开关,
一个在楼上,一个在楼下,都可以控制,就是在楼上开,到楼下可以关。
从楼下的开关接线出来加了插座以后,出现的问题是,电压低于120V,只有108V,所以用灯没问题,
但是把吸尘器插上后,吸尘器不能工作,仅有嗡嗡嗡声。
有懂的网友可以指点一下吗?先谢谢啦。
• 你这是3way的开关,帮你找了一下,但我不懂,你可以去油管看看 -一笑拉- ♀ (2900 bytes) () 12/10/2023 postreply 15:07:48
• 看看你的地线接对了没有,,,不能floating,,, -南侠- ♂ (0 bytes) () 12/10/2023 postreply 15:11:08
• 有neutral wire -sweetyoyo- ♀ (0 bytes) () 12/10/2023 postreply 15:16:07
• 你看看这个,可能还有其他的 -一笑拉- ♀ (194 bytes) () 12/10/2023 postreply 15:21:51
• 谢谢你。下面网友说的有道理,主开关在楼上,这个在楼下的实际上是没有neutral的,要通过灯接neutral -sweetyoyo- ♀ (0 bytes) () 12/10/2023 postreply 15:27:28
• 3way开关,分主、付。主开关接在电源线上,可以分出插座;付开关只起导通作用,不能分线。 -fuz- ♂ (0 bytes) () 12/10/2023 postreply 15:18:30
• 有道理。谢谢 -sweetyoyo- ♀ (0 bytes) () 12/10/2023 postreply 15:21:49
• “付” 开关那里,如果清楚过来的线,应该也是可以分出线的? -LexusOnly- ♂ (0 bytes) () 12/10/2023 postreply 15:28:56
• 没法儿分,因为火线有两根,那根带电由主开关决定 -fuz- ♂ (0 bytes) () 12/10/2023 postreply 17:14:19
• 大概是电压太低。 -LexusOnly- ♂ (0 bytes) () 12/10/2023 postreply 15:23:51
• 你这根”热线“是经过负载(灯)的,不能用。 -位酷哥- ♂ (0 bytes) () 12/10/2023 postreply 15:45:22
• 谢谢上面热心网友,我搞清楚了 -sweetyoyo- ♀ (0 bytes) () 12/10/2023 postreply 16:00:26