用shower,用风扇将所见水迹吹干,将drain塞住,注水高过接缝,略低于curb,过一两小时后,如见水面有气泡(注意刚开始注水时有气泡那是砖和grout在吸水,会逐渐减慢,减少),或见水渗透到shower的外面,后面,下面,说明防水层漏水。
如果确定是shower的墙和地面接缝漏水,就符合第4种情况。确定的方法很简单,停止使
所有跟帖:
•
我们是在crawl space 里看到有水迹,那可以肯定是防水层漏水了对吗?我们re-grout了,现在到是没水了,还需要重做吗
-lily11-
♀
(0 bytes)
()
03/16/2013 postreply
07:41:33
•
grout 有一定的防水功能,但不防渗透,可以与墙砖一起用在离地一呎以上的drywall
-房友-
♀
(543 bytes)
()
03/16/2013 postreply
10:58:35
•
好的,我会试试。太谢谢你了!
-lily11-
♀
(0 bytes)
()
03/16/2013 postreply
11:44:42