请人装了个发电机,将一些停电时要用电的线路装到由发电机供电的sub-panel中。因为空间有限,sub-panel比较小,所以装了一些tandem断路器,有几条14/3的线路接到这sub-panel中。
现在检查员说multiple-pole(14/3)的线路要用multiple-pole的断路器,或者approved handle tie, 不能用tandem断路器。检查时我不在,电工说可能是怕共享中线的两个线路如不能同时切断,一个线路切断检修时如另一线路在用,其共享中线会带电。
Amazon上有Handle tie将两个tandem断路器变成一个double-pole断路器。但是我担心这样用,一个线路出问题,断路器能将两路线同时切断吗?
我用的是D Square的断路器, 找不到1“的double-pole断路器。
是否还有其他办法?现在还不想换大的sub-panel(可以装2”的double-pole断路器),更不想将14/3的线换成两条14/2的。
请教各位:14/3线的断路器接线问题。
所有跟帖:
•
Double pole D breaker uses two slots. That's the way 240 applian
-borisg-
♀
(0 bytes)
()
10/31/2013 postreply
18:16:16
•
so you mean I have no choice but to use larger panel?
-易木-
♂
(1937 bytes)
()
10/31/2013 postreply
18:23:13
•
Did I say you use one double D on two slots? If you run out of s
-borisg-
♀
(0 bytes)
()
10/31/2013 postreply
18:29:11
•
yes, I really ran out of space so I used tandem breakers.
-易木-
♂
(191 bytes)
()
10/31/2013 postreply
18:33:22
•
如果您换新的panel,需要按照新的code装AFCIbreakers, 5 times as expensive as D's
-borisg-
♀
(0 bytes)
()
10/31/2013 postreply
18:38:31
•
是的,有些地方是这样要求的。不过现在这个检查员没有要求AFCI。
-易木-
♂
(0 bytes)
()
10/31/2013 postreply
18:44:38
•
我是加拿大的电工,你说的Square D duel breakers HOMEDEPOT, LOWES随便什么店都有卖的
-OrganicFarmer-
♀
(692 bytes)
()
11/01/2013 postreply
07:04:09
•
回复:我是加拿大的电工,你说的Square D duel breakers HOMEDEPOT, LOWES随便什么店都有卖的
-OrganicFarmer-
♀
(138 bytes)
()
11/01/2013 postreply
07:08:38
•
谢谢回复!关键是我要用1”的double-pole的断路器,2”的我不能用。
-易木-
♂
(0 bytes)
()
11/01/2013 postreply
07:23:26
•
回复:谢谢回复!关键是我要用1”的double-pole的断路器,2”的我不能用。
-OrganicFarmer-
♀
(397 bytes)
()
11/01/2013 postreply
15:02:39
•
我知道的是只有GE有1”的double pole断路器,240V, 但要特别的GE panel。
-易木-
♂
(24 bytes)
()
11/01/2013 postreply
16:01:03