回复:谢谢回复!关键是我要用1”的double-pole的断路器,2”的我不能用。

来源: OrganicFarmer 2013-11-01 15:02:39 [] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (397 bytes)
如果你了解了所谓duel breakers的工作原理,你就会知道不会有1吋duel breakers了。因为1吋的breaker是接到一个120V的bar上。虽然1吋的breaker可以有两个开关,连接在同一个120v,不能共享中线neutral的。任何duel breakers 都得是2 吋的,因为duel breakers必须接到两个相邻的phase相反的120v bar上,这样两个火线之间就是240v,共享中线neutral。你这种情况没有两个相邻空间是不能安装DUEL BREAKER的。除非更换SUB PANEL 

所有跟帖: 

我知道的是只有GE有1”的double pole断路器,240V, 但要特别的GE panel。 -易木- 给 易木 发送悄悄话 易木 的博客首页 (24 bytes) () 11/01/2013 postreply 16:01:03