请教各位:14/3线的断路器接线问题。

来源: 2013-10-31 17:41:13 [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读:

请人装了个发电机,将一些停电时要用电的线路装到由发电机供电的sub-panel中。因为空间有限,sub-panel比较小,所以装了一些tandem断路器,有几条14/3的线路接到这sub-panel中。

现在检查员说multiple-pole(14/3)的线路要用multiple-pole的断路器,或者approved handle tie, 不能用tandem断路器。检查时我不在,电工说可能是怕共享中线的两个线路如不能同时切断,一个线路切断检修时如另一线路在用,其共享中线会带电。

Amazon上有Handle tie将两个tandem断路器变成一个double-pole断路器。但是我担心这样用,一个线路出问题,断路器能将两路线同时切断吗?

我用的是D Square的断路器, 找不到1“的double-pole断路器。

是否还有其他办法?现在还不想换大的sub-panel(可以装2”的double-pole断路器),更不想将14/3的线换成两条14/2的。