有关冷媒Freon

来源: 上海大男人 2023-08-11 20:16:19 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (1126 bytes)
回答: 更多的问题出现了何时归故里2023-08-11 18:37:55

首先,没有一个技工会把二种不同的冷媒混合使用,除非他没有查看机器铭牌表就想当然加冷媒。

对冷媒使用比较敏感的是压缩机,不同的冷媒对应不同的工作压力,其它部件都围绕这个压力转,如果配零件以原厂的为好,除非确切知道是通用的。比如马达只要换同样参数的就可,皮带也是一样。

室外机和室内机走的冷媒是一样的,就是循环回路,只不过各处的冷媒状态不一样:液体或气体状。

目前你要确定室内机还是室外机是原装的,然后考虑换掉非原厂家的机器。在换机器的同时,原来的冷媒一般是回收再利用,或者你干脆加新冷媒。

最后给你一个结论:内外机最好都是一个牌子,而且是原装机器的牌子,这样控制部分才会工作正常,也安全,不会爆炸。

加新冷媒前,请工人按规定做压力测试和真空保持测试,见我今天的文章。

所有跟帖: 

非常感谢您的详细介绍。 -何时归故里- 给 何时归故里 发送悄悄话 (255 bytes) () 08/11/2023 postreply 20:46:06

请教一下,空调冷媒压力该多少? -时常有梦- 给 时常有梦 发送悄悄话 (269 bytes) () 08/12/2023 postreply 12:40:54

加冷媒的现场 -时常有梦- 给 时常有梦 发送悄悄话 (189 bytes) () 08/12/2023 postreply 12:49:49

加冷媒场景 -时常有梦- 给 时常有梦 发送悄悄话 (189 bytes) () 08/12/2023 postreply 13:13:47

机器铭牌上有明确规定。 -上海大男人- 给 上海大男人 发送悄悄话 上海大男人 的博客首页 (0 bytes) () 08/12/2023 postreply 14:00:07

谢谢上海大男人的指点 -时常有梦- 给 时常有梦 发送悄悄话 (181 bytes) () 08/12/2023 postreply 15:50:19

机器高压端,550 psig, 低压端 250 psig. 铭牌上有公制换算值。 -上海大男人- 给 上海大男人 发送悄悄话 上海大男人 的博客首页 (0 bytes) () 08/12/2023 postreply 18:15:20