前两天刚请了空调师傅加冷媒,因为风口吹出温度仅70度, 师傅测试说压力仅90多不够,加至120.再测风口温度为63度.算有效,花200刀,师傅并建议空调机外用水冲洗会效果更好, 空调为屋顶一体机2010的机器
请教一下,空调冷媒压力该多少?
所有跟帖:
•
加冷媒的现场
-时常有梦-
♀
(189 bytes)
()
08/12/2023 postreply
12:49:49
•
加冷媒场景
-时常有梦-
♀
(189 bytes)
()
08/12/2023 postreply
13:13:47
•
机器铭牌上有明确规定。
-上海大男人-
♂
(0 bytes)
()
08/12/2023 postreply
14:00:07
•
谢谢上海大男人的指点
-时常有梦-
♀
(181 bytes)
()
08/12/2023 postreply
15:50:19
•
机器高压端,550 psig, 低压端 250 psig. 铭牌上有公制换算值。
-上海大男人-
♂
(0 bytes)
()
08/12/2023 postreply
18:15:20