下午来了一个连锁大公司工人检查后说,我的外机Rudd2003年 和内机carrier 2013年不是一个牌子,用的氟利昂都不是一个型号的,出大麻烦了,需要把整个Hvac 系统换掉,要至少11000刀。当地一个小公司的跟我说只换外机,把freon全换了要4000刀。便宜的那个合理么从空调原理上讲?不好意思打扰大家,真的是啥也不懂。网上查说氟利昂混合非常不好。会不会2013年换内机的时候氟利昂都换过一遍了?崩溃,老破小真的不想太多投资。但是4000刀不靠谱的话,只能忍痛花11000。大家能帮我分析一下么?谢谢
更多的问题出现了
所有跟帖:
• 大公司胡说,Freon 在内外机循环走,怎么会不一样。小公司合理。标准的是一年labor warranty. -alpha123- ♀ (0 bytes) () 08/11/2023 postreply 19:01:53
• 您的意思是内外机氟利昂循环都是在各自机内线路循环,是不会混合的?所以内外机不是一个牌子不是一种氟利昂根本不影响空调工作? -何时归故里- ♀ (81 bytes) () 08/11/2023 postreply 19:13:24
• 有关冷媒Freon -上海大男人- ♂ (1126 bytes) () 08/11/2023 postreply 20:16:19
• 非常感谢您的详细介绍。 -何时归故里- ♀ (255 bytes) () 08/11/2023 postreply 20:46:06
• 请教一下,空调冷媒压力该多少? -时常有梦- ♀ (269 bytes) () 08/12/2023 postreply 12:40:54
• 加冷媒的现场 -时常有梦- ♀ (189 bytes) () 08/12/2023 postreply 12:49:49
• 加冷媒场景 -时常有梦- ♀ (189 bytes) () 08/12/2023 postreply 13:13:47
• 机器铭牌上有明确规定。 -上海大男人- ♂ (0 bytes) () 08/12/2023 postreply 14:00:07
• 谢谢上海大男人的指点 -时常有梦- ♀ (181 bytes) () 08/12/2023 postreply 15:50:19
• 机器高压端,550 psig, 低压端 250 psig. 铭牌上有公制换算值。 -上海大男人- ♂ (0 bytes) () 08/12/2023 postreply 18:15:20