二层condo, 楼上厕所冲马桶时,楼下邻居厕所马桶后面的墙角(开了小洞)可以看到墙内突然有一两秒钟的哗哗流水!有点像是水杯倒满后一下子溢出的那样。楼下厕所后面的墙是潮湿的,楼下用手一捅就开了亇小洞。楼上不冲马桶,楼下也就没有流/漏水。
从流水量上看,绝大部分"黑"水应该还是从下水管道冲走了,只有最后相对很少一部分的"白"水冲出了下水管流到楼下墙里。
楼下的天花板(楼上马桶位置)是干的,也沒有一点水迹。
• 欧洲式马桶么? -borisg- ♂ (0 bytes) () 08/07/2022 postreply 18:26:39
• 谢波大!不是欧式的。常见的 2-piece toilet(kohler) -山地野沟- ♂ (86 bytes) () 08/07/2022 postreply 18:55:11
• what could happen is (see graph) -borisg- ♂ (308 bytes) () 08/07/2022 postreply 19:22:40
• 再谢波大, it makes sense! 这Condo就两层,楼上y型连接上头有pipe(通气?)么,还只用一个盖盖上 -山地野沟- ♂ (20 bytes) () 08/07/2022 postreply 20:35:42
• the vent goes through the roof (typically without cover). -borisg- ♂ (0 bytes) () 08/07/2022 postreply 20:38:48
• 再次谢波大!所以大概是y管上接通风管的联接处,flush短时冲力大时,水就从那里逾出来了 -山地野沟- ♂ (0 bytes) () 08/07/2022 postreply 20:50:39
• HOA could be responsible if the drain pipe is shared by mult -冬前- ♂ (332 bytes) () 08/08/2022 postreply 05:48:03
• Thanks, will follow up with HOA! -山地野沟- ♂ (258 bytes) () 08/08/2022 postreply 08:56:30