请教一个氡气的问题

今年四年请一个公司做了一个排放氡气的装置。在crawl space 地面的塑料布下面放一些管子,把塑料布下面的氡气抽到外面。做好后室内氡气不超过1。最近天气转冷,室内外温差增大,造成室外氡气渗入室内增多,达到4左右。因为是第一次碰到天气转冷时引起的氡气测量值增加的情况,不知道增加是只持续几天还是整个冬天。谢谢!

所有跟帖: 

七月份才开始测氡气,发现天气冷了以后一直要100左右,也想装排氡气的装置,请问工程复杂吗?大概费用多少? -mfsiv- 给 mfsiv 发送悄悄话 (0 bytes) () 10/18/2024 postreply 05:36:27

有几个因素 -Green_sky- 给 Green_sky 发送悄悄话 (109 bytes) () 10/18/2024 postreply 06:28:25

好像没有crawl space. 加拿大标准是200bp/m3, 当然越低越好。为什么4就超标,是不同的计量吗? -mfsiv- 给 mfsiv 发送悄悄话 (0 bytes) () 10/18/2024 postreply 07:25:40

1 pCi/L = 37 Bq/m3 -pickshell- 给 pickshell 发送悄悄话 (0 bytes) () 10/18/2024 postreply 15:34:50

工程很简单,我家的有地下室,8年前做的,一千多。 -福禄寿喜- 给 福禄寿喜 发送悄悄话 福禄寿喜 的博客首页 (0 bytes) () 10/18/2024 postreply 06:52:22

4以上,绝对超标,你可以让他们re-seal. -福禄寿喜- 给 福禄寿喜 发送悄悄话 福禄寿喜 的博客首页 (0 bytes) () 10/18/2024 postreply 06:50:17

是否可以这样 -Green_sky- 给 Green_sky 发送悄悄话 (195 bytes) () 10/18/2024 postreply 08:29:22

会有问题,原先是又抽(管子)又挡(塑料),你说的是只抽不挡 -周老大- 给 周老大 发送悄悄话 周老大 的博客首页 (0 bytes) () 10/18/2024 postreply 14:21:00

加拿大有许多房子有,装一个什么设备1千多 -lxny- 给 lxny 发送悄悄话 (0 bytes) () 10/18/2024 postreply 10:16:30

到多少应该装呢? 加拿大的标准是200,美国是150. 上面帖子说4. 当然不会等200 再装,准备冬天看一下如果高的话 -mfsiv- 给 mfsiv 发送悄悄话 (0 bytes) () 10/18/2024 postreply 12:52:42

我很感兴趣,应该装一个,贵也要装,得癌就亏了。 -lawattaction- 给 lawattaction 发送悄悄话 (0 bytes) () 10/18/2024 postreply 13:06:58

我们去年装的,1千出头,降到了4以下 -新年好运- 给 新年好运 发送悄悄话 (0 bytes) () 10/18/2024 postreply 15:01:00

Test For Radon In Your Home -少而精- 给 少而精 发送悄悄话 (1002820 bytes) () 10/18/2024 postreply 15:05:10

美国的单位是pCi/L,EPA 的标准是不超过4。前段时间我地下室高到7 -liu-fu- 给 liu-fu 发送悄悄话 (112 bytes) () 10/19/2024 postreply 04:23:43

你是用什么测的?能上个链接吗? 我也准备买一个,自己先测,谢谢 -lawattaction- 给 lawattaction 发送悄悄话 (0 bytes) () 10/19/2024 postreply 07:09:59

好像是下面那个 -Green_sky- 给 Green_sky 发送悄悄话 (1312 bytes) () 10/19/2024 postreply 08:35:32

谢谢!赞你每天记录。你家安装去氡设备了吗? -lawattaction- 给 lawattaction 发送悄悄话 (0 bytes) () 10/19/2024 postreply 08:50:09

今年四月份装的 -Green_sky- 给 Green_sky 发送悄悄话 (0 bytes) () 10/19/2024 postreply 11:54:27