想想看外面机器和管道积满白霜。说明温度很低,空气中的水分都冷凝在很低的温度表面。
为什么外面机器和管道温度低?这个是关键,说明通风的风扇没有把系统制造出来的冷带走。
为什么带不走?
1, 通风的风扇不工作。
2. 通风的风扇工作,但是热交换器 evaporator coil上面积满灰尘导致空气不能够流通。这个情况都是因为租户没有帮你更换空气过滤器,导致灰尘,地毯的纤维都把热交换器 evaporator coil的冷热交换界面堵塞了。
解决的办法就是割开管道,用手直接把缠绕在冷热交换界面上的灰尘,地毯的纤维剥离干净,系统就正常工作了。
问题在热交换器上面 evaporator coil。需要好换,只有清干净就可以了。
所有跟帖:
•
讲得非常好,补充一下
-rx300-
♂
(584 bytes)
()
05/16/2014 postreply
16:21:08
•
补充的好!自己写自己懂,没有想到其人会不懂。
-玉米地-
♂
(0 bytes)
()
05/16/2014 postreply
16:32:05
•
两位回答非常精彩!顶!
-Qiaoshe-
♀
(0 bytes)
()
05/16/2014 postreply
19:40:35
•
太感谢大家提供的建议了!得好好学习和消化一下。
-河水清-
♀
(0 bytes)
()
05/16/2014 postreply