问题在热交换器上面 evaporator coil。需要好换,只有清干净就可以了。

本帖于 2014-05-16 19:12:59 时间, 由版主 qiaoshe 编辑

想想看外面机器和管道积满白霜。说明温度很低,空气中的水分都冷凝在很低的温度表面。
为什么外面机器和管道温度低?这个是关键,说明通风的风扇没有把系统制造出来的冷带走。
为什么带不走?
1, 通风的风扇不工作。
2. 通风的风扇工作,但是热交换器 evaporator coil上面积满灰尘导致空气不能够流通。这个情况都是因为租户没有帮你更换空气过滤器,导致灰尘,地毯的纤维都把热交换器 evaporator coil的冷热交换界面堵塞了。
解决的办法就是割开管道,用手直接把缠绕在冷热交换界面上的灰尘,地毯的纤维剥离干净,系统就正常工作了。

所有跟帖: 

讲得非常好,补充一下 -rx300- 给 rx300 发送悄悄话 (584 bytes) () 05/16/2014 postreply 16:21:08

补充的好!自己写自己懂,没有想到其人会不懂。 -玉米地- 给 玉米地 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/16/2014 postreply 16:32:05

两位回答非常精彩!顶! -Qiaoshe- 给 Qiaoshe 发送悄悄话 Qiaoshe 的博客首页 (0 bytes) () 05/16/2014 postreply 19:40:35

太感谢大家提供的建议了!得好好学习和消化一下。 -河水清- 给 河水清 发送悄悄话 河水清 的博客首页 (0 bytes) () 05/16/2014 postreply 20:56:30