地主自己家的电线坏了,电工估价1200刀,合理吗?

最近特背,地主自己家的电线坏了。进电表的两根火线,一根有电,一根没电。家里一半有电,一半没电。电力公司说是从变电箱到电表之间的线烧断了,他们不管,要我们自己找人修。

 

叫来的电工估价1200刀。他说要把电线挖出来,大概30-40尺。我的房子2001年的,听说电线外面应该有pipe.是不是不需要整个电线挖出来?只要把坏电线扯出来,塞根新电线就行?

 

电工的估价如下,合理吗?

trade fee     60

service call  95

materials    260

labor        800

tax           21.45

total       1236.45

所有跟帖: 

service call 95?! 若有service, service call 就可waive的吧? -halfdummy- 给 halfdummy 发送悄悄话 (0 bytes) () 02/15/2012 postreply 13:29:23

扯出来容易,塞进去难!ask for $1,050 -wooddiy- 给 wooddiy 发送悄悄话 wooddiy 的博客首页 (73 bytes) () 02/15/2012 postreply 13:44:28

depends how far you have to trench it.. -jy101- 给 jy101 发送悄悄话 jy101 的博客首页 (24 bytes) () 02/15/2012 postreply 14:00:06

OK, try this -rx300- 给 rx300 发送悄悄话 (691 bytes) () 02/15/2012 postreply 15:46:01

ok, since we on this topic.. -jy101- 给 jy101 发送悄悄话 jy101 的博客首页 (359 bytes) () 02/15/2012 postreply 15:55:32

说的有道理,先查一查两端接线的地方是不是没接好。 -地主老头儿- 给 地主老头儿 发送悄悄话 (0 bytes) () 02/15/2012 postreply 18:55:05

明天再给centerpoint打电话,是有可能接线处接触不良。 -melody2010- 给 melody2010 发送悄悄话 melody2010 的博客首页 (0 bytes) () 02/15/2012 postreply 21:08:17

主意是好。但cheap labor去挖电线,有没有可能被电死?还有一条线有120伏的电压。 -melody2010- 给 melody2010 发送悄悄话 melody2010 的博客首页 (0 bytes) () 02/15/2012 postreply 21:10:26

感觉这两个电工都没好好干活 -rx300- 给 rx300 发送悄悄话 (745 bytes) () 02/15/2012 postreply 22:02:13

OK, found more reference for you -rx300- 给 rx300 发送悄悄话 (226 bytes) () 02/16/2012 postreply 07:43:55

凌志真是个热心人。雪上加冰,今天home warranty告诉我们,因为电路坏在房子外面,所以它不会出一分钱。这钱我们得自己全掏 -melody2010- 给 melody2010 发送悄悄话 melody2010 的博客首页 (6217 bytes) () 02/16/2012 postreply 09:24:07

看来还是得用TDR之类的仪器 -rx300- 给 rx300 发送悄悄话 (565 bytes) () 02/16/2012 postreply 09:50:25

It happen once at my rental house, all 240v appliances did no tw -thz- 给 thz 发送悄悄话 (246 bytes) () 02/15/2012 postreply 17:07:21

我有类似经历,有可能还是电力公司的问题 -pyramid- 给 pyramid 发送悄悄话 pyramid 的博客首页 (738 bytes) () 02/15/2012 postreply 19:38:53

多谢各位的答复。该死的centerpoint非说他们只管easement以内的线路。 -melody2010- 给 melody2010 发送悄悄话 melody2010 的博客首页 (735 bytes) () 02/15/2012 postreply 21:03:47

我的直觉:还是电力公司的责任,设想:你自己安装一个电表,他们承认吗? -pyramid- 给 pyramid 发送悄悄话 pyramid 的博客首页 (0 bytes) () 02/16/2012 postreply 06:23:19

电力公司肯定要装自己信的过的电表以及任何之前的东西 -pyramid- 给 pyramid 发送悄悄话 pyramid 的博客首页 (0 bytes) () 02/16/2012 postreply 06:25:01

因此by common sense他们应对之前的负责,除非你是condo,但condo的话你倒省事了 -pyramid- 给 pyramid 发送悄悄话 pyramid 的博客首页 (0 bytes) () 02/16/2012 postreply 06:26:50

多打几次电话,要求跟manager谈 -pyramid- 给 pyramid 发送悄悄话 pyramid 的博客首页 (0 bytes) () 02/16/2012 postreply 06:28:14

谢谢金字塔。问过他凭什吗电表以外的归我管。他说从变压器到房子的线是builder埋的。 -melody2010- 给 melody2010 发送悄悄话 melody2010 的博客首页 (110 bytes) () 02/16/2012 postreply 09:34:21