感觉这两个电工都没好好干活

1. CENTERPOINT的电工应该用仪器查一下究竟是哪一段出了问题.  已经看到电压不对, 就应该用fault detector (TDR, 从一头送个脉冲出来, 检测反射波), 基本可以精确到几个inch.  再用cable locator, 找到电线的走向, 确定是哪一段有短路. 这样才能确定是否在easement之内.  

还有, 这个电工量电压时有没有把main breaker断开?  有没有把电表断开?  应该量无负载的电压才对.  如果电表内部有短路, 屋内有短路, 在entry量到的电压当然不对. 

2. Home Warranty找来的基本是烂人, 只想多做点无用功, 多赚点钱.  Cable不可能整个烂掉, 为什么要全部挖出来?  

3. 在TX, 挖沟的活都是交给老墨做的.  找到fault后, 先在变压器那头把电断了, 没什么安全问题. 

Disclaimer: 这活我没有自己干过, 以上纯属理论知识.