Air Conditioner Condensate Drain Traps, Do I Need it
所有跟帖:
•
看网友掐架有感而发
-slow_quick-
♂
(0 bytes)
()
10/05/2024 postreply
12:13:15
•
大侠有句名言“我的空调我做主”
-洛杉矶专业空调与电力安装维修-
♂
(0 bytes)
()
10/05/2024 postreply
12:33:05
•
请教一下:我的情况是阁楼里和地下室两套暖风炉。
-易木-
♂
(115 bytes)
()
10/05/2024 postreply
13:55:30
•
你拍个照片给我,多拍几个角度,我要看一下
-洛杉矶专业空调与电力安装维修-
♂
(0 bytes)
()
10/05/2024 postreply
19:02:17
•
多谢指教,见图。中间竖管是attic里暖风炉的冷凝水排水管,右边横管是地下室暖风炉的冷凝水排水管。
-易木-
♂
(309668 bytes)
()
10/05/2024 postreply
20:46:35
•
这样的冷凝水排水是错误的,不能共用P-trap
-洛杉矶专业空调与电力安装维修-
♂
(129 bytes)
()
10/05/2024 postreply
21:21:33
•
他也许P-trap作用理解错了,但改了也许也没问题。。。
-slow_quick-
♂
(330 bytes)
()
10/05/2024 postreply
15:07:03
•
看视频6:12,看看怎么说的
-slow_quick-
♂
(0 bytes)
()
10/05/2024 postreply
15:30:09
•
@思芦,如果你的鼓风机是往空调Evaporator里面吹的就没问题。。。
-slow_quick-
♂
(55 bytes)
()
10/05/2024 postreply
15:54:11
•
@思芦,你的overflow drain (与主要的并排的那个)漏气到屋顶
-slow_quick-
♂
(0 bytes)
()
10/06/2024 postreply
10:42:12
•
注意Vent和overflow drain的错误
-洛杉矶专业空调与电力安装维修-
♂
(432 bytes)
()
10/05/2024 postreply
19:10:18
•
赞专业精神。逮住专家问个室内evaporator cleaning 问题。。。
-slow_quick-
♂
(935 bytes)
()
10/05/2024 postreply
19:47:00
•
空调专业而已
-洛杉矶专业空调与电力安装维修-
♂
(543 bytes)
()
10/05/2024 postreply
20:39:56
•
思芦大侠说了“以前堵,改了以后再也不堵,你说我改错了,长了霉菌,要改回去。你现在又打自己的脸。”
-洛杉矶专业空调与电力安装维修-
♂
(0 bytes)
()
10/05/2024 postreply
12:48:27
•
这个P-trap存水弯头是多余的。因为主排水管接到浴室洗脸池下方的排水管,那里已经有一个存水弯头隔离下水道异味了
-洛杉矶专业空调与电力安装维修-
♂
(60 bytes)
()
10/05/2024 postreply
13:03:19