一般多长时间做一次?

我有个比较新的townhouse,也有6年了,从没做过内单元 evaporator cleaning (自己做有点困难,是从上往下吹风,蒸发器在最底下要趴下做,我这把年纪有些吃不消)。弯管两年时堵过一次,估计是新建造时没用滤网施工所致(建造时也有错误,冷凝排水管弯管前的竖管忘了堵头,冷风暖风都漏到楼顶utility room)。外面的单元在屋顶上,没什么树叶,每1-2年水冲一下。

有个比较老的condo,20多年了估计前屋主从来没有维护过。打算不维护了直接换掉。

听你这么一说还是要按building code,冷凝水管那个弯头不能省。

仔细看了思芦大侠的照片,那个secondary 还是 overflow draining pipe 畅着口,如果是正压冷暖气都跑阁楼里浪费掉了。如果是负压那就更麻烦了。

所有跟帖: 

空调专业而已 -洛杉矶专业空调与电力安装维修- 给 洛杉矶专业空调与电力安装维修 发送悄悄话 (543 bytes) () 10/05/2024 postreply 20:39:56