是25 年的机器了。五年前一样的问题,说是mother board 坏了,换了个新的$800。 二年前一样问题,说是gas valve 坏了,换了新的$500. This time they suggested to change the whole system. But the AC works very well. I am thinking to just change the furnace. Electrician 说可以,但是效率不好,因为不同系统,不匹配。他说的对吗?
好好的突然温控显示没有了。怎么都不来heat 了 。 可是风机还是可以吹风的。但是
所有跟帖:
•
Thermostat is cheap
-TangGuoGuo-
♀
(308 bytes)
()
01/15/2024 postreply
14:57:48
•
我也觉得马达坏了怎么吹风机还work. 新电池换了没用。去买个新thermostat?
-meowi-
♀
(0 bytes)
()
01/15/2024 postreply
15:14:27
•
刚修过自家的,同样的毛病。80%的原因是thermostat坏了,网上买撑死100刀。你的电工不地道,建议换个人。我也换
-雾蒙蒙雨霏霏-
♀
(274 bytes)
()
01/15/2024 postreply
18:05:16
•
Wow, he charged me$800! I will ask another 电工tomorrow
-meowi-
♀
(0 bytes)
()
01/15/2024 postreply
21:13:59
•
Thermostat的电源有两种连线法: 用电池或者24v低压电。Thermostat背后一般至少有7根连线。如果没记错
-雾蒙蒙雨霏霏-
♀
(295 bytes)
()
01/15/2024 postreply
22:59:31
•
Thermostat后面至少有7根彩色低压电线,其中的黑线是火线。当黑线与绿线接通时, blower就启动了,如果黑线同
-雾蒙蒙雨霏霏-
♀
(405 bytes)
()
01/15/2024 postreply
23:44:50
•
厉害。顺便指出,老温控不需要36伏特ac.
-TangGuoGuo-
♀
(0 bytes)
()
01/16/2024 postreply
11:56:00
•
可能就是非常简单的事情,就是limit switch 坏了,有冷风,无热风是症状。
-大西洋里来的人-
♂
(0 bytes)
()
01/15/2024 postreply
15:33:00
•
Limit switch 自己电表测一下,电阻无穷大就坏了。Amazon买一个$20-30,3分钟换好
-大西洋里来的人-
♂
(0 bytes)
()
01/15/2024 postreply
15:37:19
•
Let’s see what the other electrician says
-meowi-
♀
(0 bytes)
()
01/15/2024 postreply
21:15:21