Thermostat的电源有两种连线法: 用电池或者24v低压电。Thermostat背后一般至少有7根连线。如果没记错, 绿线控制blower, orange线控制heating。如果orange那一路坏了, 而绿线那一路没有问题, 你就会只听到blower响, 但是没有热气。
Thermostat的电源有两种连线法: 用电池或者24v低压电。Thermostat背后一般至少有7根连线。如果没记错
所有跟帖:
•
Thermostat后面至少有7根彩色低压电线,其中的黑线是火线。当黑线与绿线接通时, blower就启动了,如果黑线同
-雾蒙蒙雨霏霏-
♀
(405 bytes)
()
01/15/2024 postreply
23:44:50
•
厉害。顺便指出,老温控不需要36伏特ac.
-TangGuoGuo-
♀
(0 bytes)
()
01/16/2024 postreply
11:56:00