为什么要换,90年代中期的房应该是120amp-以上,足够一个sfh的需求了
所有跟帖:
•
不知道什么原因,管空调的那个double pole breaker (50A) 烧了
-meimei2019-
♀
(523 bytes)
()
06/29/2023 postreply
18:23:18
•
这个烧了估计是 compressor shorted, 如果只是换 panel, 大概材料500-600左右
-smlandlord-
♂
(0 bytes)
()
06/29/2023 postreply
18:46:00
•
多谢指点 - 您的意思是可能是空调的问题? 这个空调才换了4年
-meimei2019-
♀
(74 bytes)
()
06/29/2023 postreply
18:52:10
•
your compressor is pulling too many amps
-smlandlord-
♂
(43 bytes)
()
06/29/2023 postreply
20:11:06
•
修过那玩意儿,空调室外那个compressor应该有自己单独的fuse。其原因就是室外啥事(雨雪雷电)都可能发生,所以多
-雾蒙蒙雨霏霏-
♀
(665 bytes)
()
06/29/2023 postreply
21:03:24
•
如果你家室外的compressor已经有自己的fuse(一般都应该有,还没有听说没有的),去查一下用的fuse的amp数
-雾蒙蒙雨霏霏-
♀
(343 bytes)
()
06/29/2023 postreply
21:12:06
•
结论是你家的panel不用换,如果你家的AC室内外的两个fuse搭配得当,室内的永远不可能烧。
-雾蒙蒙雨霏霏-
♀
(0 bytes)
()
06/29/2023 postreply
21:41:48
•
谢谢您的建议。空调好像一直都正常工作。breaker烧之前在工作,换了新的breaker以后还是正常工作。
-meimei2019-
♀
(80 bytes)
()
06/30/2023 postreply