修过那玩意儿,空调室外那个compressor应该有自己单独的fuse。其原因就是室外啥事(雨雪雷电)都可能发生,所以多一层保护。要修室外的compressor,先要把那个fuse断开。如果你家的没有,在我们这里是不合规定的,必须装。上次我家的的compressor里的热敏电阻爆了,只把室外的那个fuse (40A) 烧了,换了热敏电阻后,在HD花8刀买了一个新的fuse,用了好几年了。室外的那个fuse总是小于室内的(室内50A),所以出事后,室外的总是先烧,室内的得到保护。你在油管上去看一看,有多如牛毛的各种视频。
修过那玩意儿,空调室外那个compressor应该有自己单独的fuse。其原因就是室外啥事(雨雪雷电)都可能发生,所以多
所有跟帖:
•
如果你家室外的compressor已经有自己的fuse(一般都应该有,还没有听说没有的),去查一下用的fuse的amp数
-雾蒙蒙雨霏霏-
♀
(343 bytes)
()
06/29/2023 postreply
21:12:06
•
结论是你家的panel不用换,如果你家的AC室内外的两个fuse搭配得当,室内的永远不可能烧。
-雾蒙蒙雨霏霏-
♀
(0 bytes)
()
06/29/2023 postreply
21:41:48
•
谢谢您的建议。空调好像一直都正常工作。breaker烧之前在工作,换了新的breaker以后还是正常工作。
-meimei2019-
♀
(80 bytes)
()
06/30/2023 postreply
04:58:06