最近做饭时,厨房电加热的炉子突然断电,去车库控制板检查,发现炉子的两个黑色的塑料控制开关发热发烫了(如下图)。但是控制板并未自动换成关的位置!!!我手动搬回关的位置,然后搬回开的位置,炉子重新加热了。这样的操作变得频繁了,挺讨厌的。

请问一下该怎么彻底解决这个问题?

 

(借用wave_star 的图)

所有跟帖: 

Breaker 要换新的。 -QinHwang- 给 QinHwang 发送悄悄话 QinHwang 的博客首页 (0 bytes) () 05/31/2023 postreply 07:56:59

科普一下啥是breaker, 要买什么牌子的 什么店有 谢谢 -Zhuzitaba- 给 Zhuzitaba 发送悄悄话 Zhuzitaba 的博客首页 (0 bytes) () 05/31/2023 postreply 07:59:18

see this video -柠檬椰子汁- 给 柠檬椰子汁 发送悄悄话 柠檬椰子汁 的博客首页 (178 bytes) () 05/31/2023 postreply 08:02:03

非常感谢! -Zhuzitaba- 给 Zhuzitaba 发送悄悄话 Zhuzitaba 的博客首页 (0 bytes) () 05/31/2023 postreply 08:11:24

我以前也有这个问题。 -柠檬椰子汁- 给 柠檬椰子汁 发送悄悄话 柠檬椰子汁 的博客首页 (838 bytes) () 05/31/2023 postreply 07:58:39

谢谢。俺的炉子是第二个。以前坏了,彻底的换了个新的,就是现在使用的那个 -Zhuzitaba- 给 Zhuzitaba 发送悄悄话 Zhuzitaba 的博客首页 (0 bytes) () 05/31/2023 postreply 08:01:19

那就先换个breaker看看吧,见我上面提供的视频。 -柠檬椰子汁- 给 柠檬椰子汁 发送悄悄话 柠檬椰子汁 的博客首页 (91 bytes) () 05/31/2023 postreply 08:02:40

如果你炉子的breaker真像图里红圈的那肯定不对。电炉用的应该是240V的,就像图片里右上角的那种。拍个照片贴上来。 -徒劳- 给 徒劳 发送悄悄话 徒劳 的博客首页 (0 bytes) () 05/31/2023 postreply 08:46:20

"借用wave_star 的图" -slow_quick- 给 slow_quick 发送悄悄话 slow_quick 的博客首页 (0 bytes) () 05/31/2023 postreply 08:50:09

你观察仔细。我只是借用别人的图。我实际出问题的开关在左边,且两个连在一起的 -Zhuzitaba- 给 Zhuzitaba 发送悄悄话 Zhuzitaba 的博客首页 (0 bytes) () 05/31/2023 postreply 08:51:09

最好用自己真实的照片,否则有些浪费热心人的时间 -slow_quick- 给 slow_quick 发送悄悄话 slow_quick 的博客首页 (0 bytes) () 05/31/2023 postreply 09:07:16

OK -Zhuzitaba- 给 Zhuzitaba 发送悄悄话 Zhuzitaba 的博客首页 (0 bytes) () 05/31/2023 postreply 09:25:27

你的描述不够清楚。你说的炉子是什么炉子?是平常用的烧菜那种还是便携式可移动那种?功率是多大?最好把烧黑部分照片传上来。 -原上草2017- 给 原上草2017 发送悄悄话 原上草2017 的博客首页 (0 bytes) () 05/31/2023 postreply 09:44:08

砂锅不打不破 -Zhuzitaba- 给 Zhuzitaba 发送悄悄话 Zhuzitaba 的博客首页 (72108 bytes) () 05/31/2023 postreply 10:20:11

既然这部分没问题而是 circuit breaker 跳闸又烧黑了,当然需要更换。里面是分析。 -原上草2017- 给 原上草2017 发送悄悄话 原上草2017 的博客首页 (755 bytes) () 05/31/2023 postreply 11:45:21

分析很有道理!!! -Zhuzitaba- 给 Zhuzitaba 发送悄悄话 Zhuzitaba 的博客首页 (389 bytes) () 05/31/2023 postreply 12:11:38

断路器应该和该回路的电线匹配,不能只换断路器不换电线。大电流时,断路器没有断开而电线可能着火。 -易木- 给 易木 发送悄悄话 易木 的博客首页 (0 bytes) () 05/31/2023 postreply 15:51:10

谢谢 -Zhuzitaba- 给 Zhuzitaba 发送悄悄话 Zhuzitaba 的博客首页 (0 bytes) () 05/31/2023 postreply 18:35:49

我的理解电路安装有问题。至少电闸没起到保护作用。会有安全隐患 -MYTA- 给 MYTA 发送悄悄话 (298 bytes) () 05/31/2023 postreply 14:33:12

回家拍照了 -Zhuzitaba- 给 Zhuzitaba 发送悄悄话 Zhuzitaba 的博客首页 (183 bytes) () 05/31/2023 postreply 15:46:54

你原来的是40A , 换一个一模一样的就可以了。另外, 最好别 4个 全开。 -原上草2017- 给 原上草2017 发送悄悄话 原上草2017 的博客首页 (0 bytes) () 05/31/2023 postreply 16:22:23

好的 谢谢你 -Zhuzitaba- 给 Zhuzitaba 发送悄悄话 Zhuzitaba 的博客首页 (0 bytes) () 05/31/2023 postreply 18:34:01